交流电阻与直流电阻的区别详解
来源:电工天下时间:2020-02-25 16:44:56 作者:老电工手机版>>
有关直流电阻与交流电阻的区别,对于直流通路的阻抗称为直流电阻,直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,对于交流通路的阻抗称为交流电阻,交流电阻一般指阻抗。
直流电阻与交流电阻的区别
对于直流通路的阻抗称为直流电阻,直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的,静态的电阻,直流电阻适用欧姆定律R=U/I。
对于交流通路的阻抗称为交流电阻。
交流电阻一般指阻抗,在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗,阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻(R),虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗(xc),电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗(xL),电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗,阻抗的单位是欧,阻抗的计算要用向量计算,即Z=√[R^2+(xL-xc)^2]。
对如纯电阻器件,它在交流电路里还是直流电路里所表现的阻抗形式都是一样的。
但对于串联在电路中的电感元件来说,它的直流电阻如果忽略线圈的本身内阻那么是等于0的,但是它表现出很大的交流电阻,阻止电流的变化。
同样对于并联在电源两端或者串联在电路中的电容来说,对于该电容频段的交流来讲,其表现出来的阻抗特性相当于短路,因而电容的交流电阻为0,但对于直流电路来说电容的阻抗却是相当大的,对于并联在电路中的电容在充满电后可以认为其阻抗无穷大,当然忽略其微小的漏电流。
附1,测量直流电阻的目的
直流电阻测试,主要是针对感性负载的直流电阻测试,比如变压器的绕组直流电阻的测量,是一项方便而有效的考察绕组绝缘和电流回路连接状况的试验,能反应绕组焊接质量、绕组匝间短路、绕组断股或引出线折断、分接开关及导线接触不良等故障,实际上它也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档是否正确的有效手段。
附2,变压器绕组直流电阻的正确测量方法
测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。
测量方法:
(1)电流、电压表法。
又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。
由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。
(2)平衡电桥法。
它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。
对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。
测量变压器线圈直流电阻的标准:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
相关文章
电阻器的并联串联怎么计算
如以下电路中,当开关断开和闭合时,电路中的电流I各为多少安?电阻器并联/串联计算公式和欧姆定律,当开关K断开时,4欧电阻与6欧电阻串联,8欧电阻与2欧电阻串联,然后这两条支路再并联。
时间:2022-07-15 16:04:46
电桥法测量电阻的工作原理图
有关电阻测量的知识,可以用电桥法来测量电阻的大小,其工作原理是什么样的,知道四个电阻中的三个来求剩下的一个,以下分析了电桥法测量电阻的具体方法,供大家参考。
时间:2022-07-08 05:41:37
一例电容电阻延时接通的电路图
电容电阻延时接通的电路图,使用NE555能满足要求,电容串接电阻由+Vcc到地,节点接到2,6脚,上电瞬间节点电压高於2/3Vcc,输出=0,随电容慢慢充电节点电压慢慢下降,到1/3Vcc输出=1。
时间:2022-05-27 11:32:44
电阻的工作原理及分类知识
电阻,又称电阻器,电阻是电子电路中应用数量最多的元件,也是最便宜的电子元件,以下介绍了电阻的工作原理,以及电阻的分类方法,供大家学习参考。
时间:2022-05-22 07:16:19
LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题
用不同品牌的LCR数字电桥或者同一品牌LCR数字电桥的不同型号,对兆欧级高阻值电阻进行测量时,结果偏差很大,甚至安捷伦、同惠的产品也如此,以下是解决LCR数字电桥测量兆欧级高阻值电阻问题的方法,供大家参考。
时间:2022-05-15 12:58:03
测量直流电阻的操作步骤及注意事项
直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。2、用万用表的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。
时间:2022-05-15 12:56:22
土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量
有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 08:21:28
土壤电阻率的合格标准是什么
土壤腐蚀分为三个等级:高、中、低,以下是具体标准要求:1、高:电阻率<20 ;含盐量>0.75;含水量>12;电流密度0.3;腐蚀等级:特加强级。2、中:电阻率:20~50 ;含盐量:0.75~0.05;含水量:5~12;电流密度:0.3~0.025;腐蚀等级:加强级。
时间:2022-04-17 07:55:26
- 上一篇:什么是压敏电阻?压敏电阻的作用
- 下一篇:NTC热敏电阻与PTC热敏电阻有什么区别?