恒流恒压电源的特性说明
来源:电工天下时间:2022-02-07 10:04:56 作者:老电工手机版>>
恒流恒压电源
一个直流电源有二种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作,一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。

在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,不干扰输出电压和输出电流。当由于负载电阻逐步减小,使得负载电流增加到预先设定的恒流值时,恒流控制单元开始工作,其任务是在负载电阻继续减小的情况下,努力使输出电流按预定的恒流值保持不变,为此需要使输出电压随着负载电阻的减小而随之降低。
在极端情况下,负载电阻阻值降为零(短路状态),输出电压随之降到零,以保持输出电流的恒定。这些都是恒流部件的功能,在恒流部件工作时,恒压部件同样处于休止状态,不再干预输出电压的高低。这种既有恒压控制部件,又有恒流控制部件的电源,就称为恒压恒流电源。
举例:某恒流恒压电源,通过调节面板上电压调节和电流调节两旋扭,使电源空载输出电压定在 100V ,恒流值调在 1A ,电源是怎么随着负载电阻的变化而自动改变电源工作状态?
由以上介绍可知,当输出电流小于 1A 时,电源处于恒压工作状态,努力保持输出电压为 100V ,而输出电流是随着负载的大小变化而变化,而当电流值趋向大于 1A 时,电源处于恒流工作状态,努力保持输出电流为 1A ,而输出电压是随着负载的大小变化而变化。当输出电压为 100V 时,负载电阻洽好为 100 欧,输出电流洽好为 1A 时,是电源两种工作状态的转折点,电源既可以说是恒压状态,也可以说是恒流状态。
结论:
当负载电阻 R L =100 欧时, 为恒压恒流状态的转折点(此时电压 =100 伏,电流 =1A)。
当 R L >100 欧时,电源处于恒压状态(此时电压 =100 伏,电流 <1 安);
当 R L <100 欧时,电源处于恒流工作状态(此时电压 <100 伏,电流 =1 安)。
当恒流恒压电源处于恒压状态时,电压稳定,电流随着负载电阻的变化而变化,稳压控制单元工作,稳流控制单元休止。
当恒流恒压电源处于恒流状态时,电流稳定,电压随着负载电阻的变化而变化,稳流控制单元工作,稳压控制单元休止。
相关文章小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用

小功率半导体直流稳压电源系统组成及作用,常用的小功率半导体直流稳压电源系统由电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路四部分组成,直流稳压电源的作用。
时间:2022-09-13 09:35:34
不用7809三端稳压器将直流12V降到9V作稳压电源

将直流12V降到9V作为稳压电源,DC-DC有多种降压方式,没有必要一定使用7809三端稳压器。不使用7809三端稳压器时,还有其它方法供选择,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-07 08:19:36
一文看懂线性稳压电源的工作原理

采用下图来说明线性稳压电源调节电压的工作原理,如图所示可变电阻RW跟负载电阻RL组成一个分压电路,输出电压为:Uo=Ui×RL/(RW+RL),通过调节RW的大小,即可改变输出电压的大小。
时间:2022-07-31 08:52:18
380V电源负载8500W要配多大电线和空开

380V电源负载8500W配置的电线与空开大小参考如下:1、√3:1.732 I:电流 P:功率 U:电压 COSφ:功率因数 COSφ:0.8-0.9之间,如果不知道多大,可以取0.8来计算。
时间:2022-06-26 15:11:10
电源输出端上+24v和-24v代表什么意思

电源输出端上+24v和-24v代表什么意思?电源输出端上的+24V和-24V表示该电源是可以输出直流电压24Ⅴ的电源,常用电源输出的电压种类很多,主要有36、24、12、9、6、4伏等类型。
时间:2022-06-07 06:08:14
二种自装交流电源相序指示器

二种自装交流电源相序指示器,用电阻、电容、氖泡来组成一个小型电源相序指示器,当电源按顺相序L1、L2、L3接入时,氖灯就亮;按逆相序L2、L1、L3接入时则氖灯不亮,线路如图25(a)。
时间:2022-06-01 21:01:29
并联型开关电源的原理与稳压过程说明

有关并联型开关电源的知识,介绍了并联型开关电源的基本工作原理,以及并联型开关电源的稳压工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-13 08:33:19
串联型开关电源的工作原理分析

串联型开关电源如下图:图1:串联型开关电源 220V交流市电经整流和CI滤波后,在C上得到300V直流电压(市电电压为220V时,整流后最大值可达到220√2V=311V,此处300V直流电压指近似值),该电压经绕组L 1送到开关管VT的集电极。
时间:2022-03-13 08:30:55
- 上一篇:恒流和恒压电源怎么进行区分
- 下一篇:电池总充不满就使用会不会伤电池?