蓄电池恒流放电原理图及工作方式
来源:电工天下时间:2020-06-15 13:53:31 作者:老电工手机版>>
有关分享蓄电池恒流放电的原理图,蓄电池恒流放电的实现方式,蓄电池的电压开始下降会引起电流的下降,保证电流恒定,必须调整负载。
蓄电池恒流放电的原理图
如下图:
随着放电时间的增加,蓄电池的电压开始下降这样就引起了电流的下降,要想保证电流恒定,必须调整负载。
因此,结合主控对象为变换器输入电流的特点,采用如下图基于BUCK变换器结构的主回路。在电路中因电阻端无需稳压,去掉了BUCK变换器电阻端的电容,而将电容C放到了前级。
在这里L0和D起到续流和保护开关管的作用,C在开关闭合时工作在放电方式,在开关断开时工作在充电方式,同时C和L。结合使电池电流稳定。
该电路拓扑有其独到之处,可保证电池放电过程平缓受控放电电流恒定。
由于采用高频斩波降压,电池泻放能量92%以上由外挂固定电阻板转换成热能,故降压回路与监控回路可集成一体化,增加装置的可靠性,且便于携带。
相关文章
家用吸尘器控制电路原理图及功能说明
有关家用吸尘器控制电路的原理图,家用吸尘器有可调速和不可调速两种,家用吸尘器控制电路的结构组成与工作原理分析。
时间:2022-09-21 13:16:14
一例单片机spi接口电路的原理图
SPI接口是在CPU和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的移位脉冲下,数据按位传输,高位在前,低位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比I2C总线要快,速度可以达到几Mbps。
时间:2022-08-24 13:45:56
一例可控硅自动恒流充电器的电路原理图
分享一个可控硅自动恒流充电器的电路原理图,该充电器不仅可以为各种镍镉电池充电,还可为干电池充电,并且充电电流是可调的,充电终止电压由RP1预先确定,下面具体来看下。
时间:2022-08-24 13:39:39
大电流可调稳压电源电路的原理说明
有关稳压电源的知识,大电流可调稳压电源电路的工作原理,经整流滤波后,直流电压由R1提供给调整管的基极,使得调整管导通,并介绍了元器件的选择要求,供大家学习参考。
时间:2022-08-07 08:21:38
LM317可调电压的输出原理详解
有关LM317可调电压的知识,如果用桥式整流电路进行整流,然后滤波,其完整电路原理图如下,LM317的最大输出电流只有1.5A,当负载电流大于1.5A时,可以使用晶体管对LM317进行扩流,下面具体来看下。
时间:2022-08-07 08:17:55
可调稳压器LM317的软启动电路原理
采用LM317构成的软启动电路,如下图:在通电瞬间CE1上的电压不能突变,Q1被R1、R2偏置而饱和导通,使RP1短路,相当于LM317的调整端接地。
时间:2022-08-07 08:09:09
串联反馈式稳压电路的工作原理说明
一个典型的串联反馈式稳压电路,由基准电压、比较放大、调整、取样等几部分组成,那么串联反馈式稳压电路的工作原理是什么样的,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-31 09:14:06
硅稳压二极管稳压电路的工作原理
在硅稳压二极管稳压电路中,利用稳压二极管的反向击穿特性稳压,由于反向特性陡直,比较大的电流变化,只会引起较小的电压变化,硅稳压二极管稳压电路的工作原理是什么样的,下面来了解下。
时间:2022-07-31 08:57:00