变压器电能损耗的组成与计算方法
来源:电工天下时间:2016-02-01 07:59:21 作者:老电工手机版>>
变压器电能损耗的组成与计算方法
B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算
B1.1 铁心损耗电量(变压器损耗)
ΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW·h) (B1.1)
式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW·h;
ΔP0——变压器空载损耗功率,kW;
Un——变压器额定电压,kV;
Uf ——变压器分接头电压,kV;
t——接人系统时间或计算时段,h。
B1.2 绕组损耗电量。
B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t
=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW·h) (B1.2.1)
式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW·h;
ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;
Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A;
Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA;
Se——变压器额定容量,kVA。
B1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:
ΔAR=ΔPK(Ipj / Ie )2K2t
=ΔPK(Spj / Se )2 K2 t (kW·h) (B1.2.2)
式中Ipj——变压器计算期平均电流,A;
K——负荷曲线外形系数;
Spj——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。
B1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:
ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t
=ΔPK(Smax / Se )2F t (kW·h) (B1.2.3)
式中Imax——变压器计算期最大电流,A;
Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA;
F——计算期负荷曲线的损失因数。
B1.3 双绕组变压器的损耗电量
ΔA=ΔAT +ΔAR (kW·h) (BI.3)
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算
B2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。
B2.2 绕组损耗电量计算。
三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。
B2.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW·h) (B2.2.1-1)
ΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2) +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW)
ΔPK2 =ΔPK(1-2) -ΔPK1 (kW)
ΔPK3 =ΔPK(1-3) -ΔPK1 (kW) (B2.2.1-2)
式中ΔAR——绕组损耗电量,kW·h;
ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW;
ΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低压绕组短路损耗功率,kW;
Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A;
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方根值,A。
B2.2.2 当采用变压器计算期平均电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ipj1 / Ie1)2 +ΔPK2(Ipj2 / Ie2)2 +ΔPK3 (Ipj3 / Ie3)2 ]t (kW·h) (B2.2.2)
式中Ipj1,Ipj2,Ipj3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的平均值,A;
K1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线外形系数(计算同附录A)。
B2.2.3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW·h)
式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的最大值,A;
F1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷
曲线的损失因数(计算同附录A)。
B3 自耦变压器电能损耗计算同三绕组变压器
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?
涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。
时间:2022-05-15 13:13:24
涡流损耗是怎么产生的?
涡流损耗是怎么产生的?在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中就会产生交变磁通,并且会产生感应电势。在这一电势的作用下,铁芯中形成自感回路的电流,称为涡流。由涡流引起的能量损耗,称为涡流损耗。
时间:2022-05-15 13:11:53
变压器的涡流损耗是什么?
涡流损耗是变压器导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流产生的能量损耗,称为涡流损耗。在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
时间:2022-05-15 13:10:50
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式
有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
电力变压器降低负载损耗的方法
电力变压器在运行时绕组内通过电流会产生负载损耗,负载损耗又称为铜损,除基本绕组直流损耗外,还有附加损耗。那么,如何来降低电力变压器负载损耗,有什么常用的方法,一起来看下。
时间:2021-05-12 12:01:57
- 上一篇:变压器损耗计算公式及参数的选择条件
- 下一篇:油浸式变压器的保护设置的分类