变压器的冷却方式与字母代号的含义
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:31:46 作者:老电工手机版>>
有产变压器的冷却方式与字母代号的含义,变压器的冷却方式由冷却介质和循环方式决定,油浸变压器分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,油浸变压器的冷却方式中四个字母代号的含义。
变压器冷却方式与字母含义
变压器的冷却方式由冷却介质和循环方式决定,由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式,所以油浸变压器的冷却方式由四个字母代号表示。
第一个字母:与绕组接触的冷却介质
O—矿物油或燃点大于300℃的绝缘液体;
K—燃点大于300℃的绝缘液体;
L—燃点不可测出的绝缘液体;
第二个字母:内部冷却介质的循环方式
N—流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环;
F—冷却设备中的油流是强迫循环,流经绕组内部的油流是热对流循环;
D—冷却设备中的油流是强迫循环,至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环;
第三个字母:外部冷却介质
A—空气;
W—水;
第四个字母:外部冷却介质的循环方式
N—自然对流,F—强迫循环(风扇、泵等)。
ONAN冷却方式为内部油自然对流冷却方式,即通常所说的油浸自冷式。
ONAF:油浸强迫风冷;
OFAF:强迫油循环强迫风冷;
ODAF:强迫油导向循环强迫风冷。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53