核相器为发电机并网的首要条件
来源:电工天下时间:2020-05-19 11:10:39 作者:老电工手机版>>
核相器为发电机并网的条件,相序一致、电压大小相等,分为准同期并网和自同期并网,自同期并网先将励磁绕组经过一个电阻闭路,准同期并网的优点是发电机冲击电流很小。
发电机并网的条件
相序一致、电压大小相等、频率相等、相位一致,可分为准同期并网和自同期并网。
准同步期并列:是并列操作前,调节发电机励磁,当发电机电压的相位、频率、幅值分别与并列点系统的电压相位、频率、幅值相接近时,将发电机断路器合闸,完成并列操作。
自同期并网:是先将励磁绕组经过一个电阻闭路,在不加励磁的情况下,当待并发电机频率与系统频率接近时,合上发电机断路器,紧接着加上励磁,利用电机的自整步作用,即借助于原动机的转矩与同步转矩互相作用,将发电机拉入同步。
一般采用准同期并网,因为准同期并网的优点是发电机冲击电流很小甚至没有,对电力系统没有什么影响,但必须满足准同期并网的条件否则造成非同期并网,在最恶劣条件下并网可能有很大的冲击电流比机端三相短路时电流还大,可到达发电机额定电流的20-30倍。
相关文章如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分

有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型

有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么

有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类

有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图

有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
- 上一篇:发电机端电压如何保持不变?
- 下一篇:变压器热源类型,变压器过热的原因





