电力变压器的状态检修的方法探讨
来源:电工天下时间:2020-02-18 12:14:49 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器的状态检修的方法,分为变压器状态检修的必要性和可行性,变压器状态检修的检测技术,变压器状态检修的系统结构等。
电力变压器的状态检修
状态检修则是根据各种仪器的监测结果和运行人员的巡查记录,经过运行技术人员的分析,按照设备运行的实际情况,实事求是地策划设备的检修行为。
1、变压器的状态检修
1.1 变压器状态检修的必要性和可行性
作为变压器检修的常用方式,预防性试验和定期检修有很大的盲目性和强制性,主要存在几个方面的问题:
①浪费了大量的人力物力;②增加了变压器的停电次数和停电时间,造成了频繁的运行操作,增加了误操作的事故率;③过度检修造成设备的频繁拆卸,增加了在检修过程中产生新的设备隐患; ④检修后按要求进行的耐压等试验也会对变压器造成不可逆损伤,使其总体寿命下降;⑤事故检修也增加了变压器的检修难度和检修费用。
变压器状态检修的基础在于监测技术和诊断技术,即通过各种检测手段来正确判断变压器目前的状况。
随着传感技术、人工神经网络、专家系统、模糊集理论,以及微电子、计算机软硬件和数字信号处理技术等综合智能系统,在状态监测及故障诊断中的应用,使基于变压器设备状态监测和先进诊断技术的状态检修研究得到发展,成为电力系统中的一个重要研究领域。
有关状态检修技术的研究大致可以分为寿命预测、故障诊断、信息管理与决策等几个方面。
1.2 变压器状态检修的检测技术
1.2.1 寿命评估
变压器剩余寿命的评估是当今监测与诊断工作的重要内容之一。要正确估算变压器的寿命,必须获得有关运行状态,需要对变压器进行综合分析。
1.2.2 在线检测技术
(1) 局部放电在线监测技术
变压器内部出现故障或运行条件恶劣,会由于局部场强过高而产生局部放电,对局部放电的检测,总体上可分为电气测量法和非电测量法(包括超声波法、光学法、测分解物法等)。
(2) 油中气体的在线分析技术
长期以来,油浸变压器油中的气体成分和含量的气相色谱分析法一直是判断变压器内部状态的重要手段。其原理是利用所采集的气体浓度的相对比值,推测出油或油纸绝缘所处的裂解条件。
(3) 红外测温技术
红外热像技术是利用红外探测器接受被测目标的红外辐射信号,经放大处理,转换成标准视频信号,然后通过电视屏或监视器显示红外热像图。当变压器引线接触不良、线圈导体接头虚焊、过负荷运行时都会引起导电回路局部过热,铁心多点接地也会引起铁心过热。
(4) 图像识别技术
运用图像识别技术,对变压器内油位、渗漏油及内外封装情况进行在线监测,可以直观了解变压器运行状态。这种方法的准确率高,但要建立在视频技术成熟的基础上。
相关文章
变压器附件的检修方法详解
有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求
大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求
有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
- 上一篇:三相电力变压器的结构与原理图解
- 下一篇:电力变压器受潮后的二种处理方法