电力变压器送电调试运行检查

一、变压器送电调试运行前的检查

检查各种交接试验单据是否齐全,变压器一、二次引线相位、相色正确,接地线等压接触良好。

变压器应清理擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附体无缺损,且不掺油。

通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐全。

油浸变压器的油系统油门应拉开,油门指示正确,油位正常。

油浸变压器的电压切换位置处于正常电压档位。保护装置整定值符合规定要求,操作及联动试验正常。

二、变压器送电调试运行

1、变压器空载投入冲击试验。

变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间应不少于10min,无异常情况。

2、变压器空载运行检查方法主要是听声音。

正常时发出嗡嗡声,而异常时有以下几种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压比较高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有吱吱的放电声音,可能是芯部和套管表面有闪络;有爆裂声响,可能是芯部击穿现象。

3、变压器调试运行。

经过空载冲击试验后,可在空载运行24~28h,如确认无异常便可带半负荷进行运行。

经过变压器半负荷通电调试运行符合安全运行规定后,再进行满负荷调试运行。

变压器满负荷调试运行48h,再次检查变压器温升、油位、渗油、冷却器运行。

经过满负荷试验合格后,即可办理移交手续,方可投入运行。

相关文章
  • 电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    电力变压器过负荷保护与过电流的关系

    有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。

    时间:2022-09-10 09:15:56

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 安装电力变压器时的11条注意事项

    安装电力变压器时的11条注意事项

    怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-09 10:08:44

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 认识电力变压器的铁心组成部分

    认识电力变压器的铁心组成部分

    电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。

    时间:2021-06-22 10:16:41

  • 电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

    电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

    本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。

    时间:2021-06-22 10:16:37

  • 电力变压器的主要分类方式

    电力变压器的主要分类方式

    有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。

    时间:2021-05-13 10:17:30

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有