电力变压器运行中异常故障有哪些
来源:电工天下时间:2016-01-12 06:11:11 作者:老电工手机版>>
电力变压器运行中异常故障
电力变压器的安全运行对电网安全、可靠供电起着重要作用。
电力变压器运行中可能出现的异常运行及事故情况,总结出处理方法,对电网的稳定运行有较强的实用价值。
电力变压器是电力系统重要的电器设备,主要作用是变换电压用于功率的传输。
在同一段线路上, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足用户使用各级电压的需要。
变压器一旦发生故障,将减少和中断对部分用户的供电,造成巨大的经济损失。
因此,及时发现变压器异常运行情况,正确处理事故,对电网的安全稳定运行及为重要。
1 变压器异常运行
变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,可以最大限度的保障系统稳定运行。
1.1 冷确装置异常
变压器冷却装置异常时,使油温升高超过制造厂规定或油浸式变压器顶层油温超过标准时,应作进一步检查处理。
散热器出现渗漏油时,应采取堵漏油措施,并进行焊接,但严禁将焊渣掉入散热器内。
散热器密封胶垫出现渗漏油时,应更换密封胶垫。风冷装置电机出现故障不能正常运转时,应检查电机电气回路及电机本体,必要时更换电机等有关附件。
1.2 声响异常
变压器正常运行时声音应为连续均匀的“嗡嗡”声,如果产生不均匀或其他响声都属于不正常现象。出现““叮叮当当”声,则可能由于变压器铁心夹件或压紧铁心的螺钉松动,可以根据情况处理。内部有较高且沉着的“嗡嗡”声,可根据变压器负荷情况鉴定是否过负荷并加强监视。
内部有短时“哇哇”声,可根据有无接地信号,表计有无摆动来判定电网是否发生过电压。变压器有放电声,则可能是套管或内部有放电现象,这时应对变压器作进一步检测或停用。变压器有“咕噜咕噜”气泡声,则为变压器内部短路故障或接触不良, 变压器有爆裂声,则为变压器内部或表面绝缘击穿,这时均应立即停用进行检查。
1.3 油位异常
下列情况可能引起油位异常:呼吸器堵塞、油标管堵塞、安全气道孔堵塞、薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽引起假油位;变压器温度过低而油枕容量不足造成缺油,长期渗油或大量跑油,修试变压器放油后没有及时补油。
当发现变压器的油面较当时油温所应有的油位显著降低时,应查明原因,并通知检修人员处理。补油时应将其重瓦斯改投信号,此时其它保护仍投跳闸,禁止从变压器下部补油。
变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油处理,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。放油时应将其重瓦斯改投信号。
1.4 油温异常
为防止变压器油和绝缘材料过快老化,变压器运行规程对油温进行了限制,应对油温进行严密监测,特别注意温度的异常升高。
由于变压器在环境温度高、过负荷状态运行而引起的油温异常升高,应采取降负荷等措施强制降温。变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,温度不断升高是变压器的故障象征,引起温度异常升高的原因有:冷却装置故障;变压器铁心局部短路;因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;变压器匝间、层间短路。此时应停止运行,查明原因,采取相应的措施予以排除。
1.5 压力释放阀冒油
压力释放阀冒油而变压器的气体继电器和差动保护等未动作时,应立即取本体油样进行色谱分析,如果色谱正常,压力释放阀动作是其他原因引起。些时应排除是由于假油位引起压力释放阀动作,还应检查压力释放阀升高座是否设放气塞,为防止积聚气体因气温变化发生误动应增设,并对压力释放阀的密封进行检查,必要时更换密封胶垫。如条件允许,可安排时间停电,对压力释放阀进行开启和关闭动作试验。
1.6 轻瓦斯保护动作
瓦斯保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油位降低、二次回路故障或是变压器内部故障造成的。
并将上述情况汇报调度及上级领导。如气体继电器内有气体,则应记录气量,观察气体颜色及试验是否可燃,并取气样及油样作色谱分析,可根据有关规程和导则判断变压器的故障性质。
若气体继电器内的气体为无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。若气体是可燃的或油中溶解气体分析结果异常,应申请将变压器停运。
2 变压器事故处理
2.1 重瓦斯保护动作
瓦斯保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行,为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断:是否呼吸不畅或排气未尽;保护及直流等二次回路是否正常;变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;气体继电器中积聚气体量,是否可燃;气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果;必要的电气试验结果;变压器其它继电保护装置动作情况。
2.2 动作保护动作
差动保护动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行,应做以下检查处理:检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地;如果是因继电保护装置或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,在检查其它无异常时,应汇报调度根据调令将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理装置及二次回路故障。差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。
2.3 后备保护动作
当后备保护动作变压器跳闸时,同时有馈路保护动作而开关拒动者,立即汇报调度,拉开该馈路开关,强送变压器一次。当后备保护动作变压器跳闸时,无馈路保护动作时,检查变压器无问题后,根据调度命令试送一次。
2.4 变压器套管爆炸
变压器套管发生爆炸时应首先应检查变压器各侧开关是否已跳闸,否则应手动拉开故障变压器各侧开关,并立即停冷确装置;对保护装置动作、一次设备、负荷等情况进行检查,检查变压器是否着火,消防设施是否启动;现场有着火情况时,应先报警并隔离变压器,迅速采取灭火措施。处理事故时,应首先保证人身安全,注意油箱爆裂情况。
2.5 变压器着火
变压器着火,应迅速作出如下处理:断开变压器各侧断路器,切断各侧电源,并迅速投入备用变压器,恢复供电;停止冷却装置运行;若油在变压器顶盖上燃烧时,应打开下部事故放油门放油至适当位置。
若变压器内部着火时,则不能放油,以防变压器发生爆炸;迅速灭火,如用干式灭火器或干少灭火,不得用水灭火。发生这类事故时,变压器保护应动作使断路器断开。若因故障断路器未断开,应用手动来立即断开断路器,拉开可能通向变压器电源的隔离开关。
3 结束语
为确保变压器及电网的安全稳定运行,应随时掌握系统运行方式,负荷状态、种类,变压器上层油温,温升与电压情况,及变压器周围有无工作,有无操作等情况。根据变压器运行中的现象发现隐患,及时地消除设备的缺陷,正确处理变压器事故的发生,确保电网安全、稳定运行。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式

有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:电力变压器分类_电力变压器不同负载的运行方式
- 下一篇:电力变压器六大故障类型





