自耦变压器与双绕组变压器的特点与区别
来源:电工天下时间:2020-08-03 16:37:55 作者:老电工手机版>>
有关自耦变压器与双绕组变压器的区别,双绕组变压器原绕组和副绕组分开绕制,自耦变压器只有一个绕组,副绕组接线是从原绕组抽头而来,自耦变压器传送电功率的二个组成部分。
自耦变压器与双绕组变压器的区别
双绕组变压器原绕组和副绕组是分开绕制的,每相虽然都装在同一铁芯上,但相互之间是绝缘的。原绕组和副绕组之间只有磁的耦合,没有电的联系。
自耦变压器实际上只有一个绕组,副绕组接线是从原绕组抽头而来,因此,原绕组和副绕组之间除了有磁的联系之外,还直接有电的联系。
双绕组变压器传送电功率时,全部是由两个绕组之间的电磁感应传送的。>> 推荐:自耦变压器的规格型号
自耦变压器传送电功率,一部分由电磁感应传送,另一部分则是通过电路连接直接来传送的。
因此,在变压器容量相同时,自耦变压器的绕组比双绕组变压器小。
同时自耦变压器用的硅钢片和导线数量也随变比的减小而减小,从而使铜、铁损也减小,其励磁电流也较双绕组变压器为小。
但由于自耦变压器原、副绕组的电路直接连在一起,高压侧发生电气故障会影响到低压侧,因此,必须采取适当的防护措施。
相关文章
自耦变压器有哪些特点
自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小。
时间:2022-08-14 20:14:58
自耦变压器有什么作用
自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
时间:2022-08-08 11:58:24
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解
怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00
自耦变压器降压起动工作原理接线图
自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动
时间:2020-08-03 16:48:19
自耦变压器降压启动的控制电路图
自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
自耦变压器的几种电气符号
有关自耦变压器的几种电气符号,包括单相自耦变压器,星形连接的三相自耦变压器,可调压的单相自耦变压器的电气符号,自耦变压器中电磁耦合与副边线圈的联系等。
时间:2020-08-03 16:37:54
电力系统自耦变压器的四个缺点
有关电力系统中采用自耦变压器的四个缺点,包括增加电力系统的短路电流、调压困难、绕组的过电压保护复杂,使继电保护复杂等。
时间:2020-05-20 09:28:51
- 上一篇:变压器按铁芯形式的分类
- 下一篇:变压器绕组的极性是什么