变压器WCD-8A微机差动保护的类型
来源:电工天下时间:2019-12-19 09:57:28 作者:老电工手机版>>
有关变压器WCD-8A微机差动保护的类型,包括比率制动式差动保护,二次谐波闭锁功能,差动速断保护,TA二次回路断线的监视功能,变压器高压侧相位差与平衡补偿,以及变压器低压侧电流平衡系数等。
变压器WCD-8A微机差动保护
微机综合保护与常规保护相比较,具有很大的优越性,值得推广应用。现只对变压器WCD-8A微机差动保护为例。
1、比率制动式差动保护
比率制动式差动保护作为变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障,高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障。当突变量大于0~25倍差动定值时投入,动作判据为:
动作特性见图:阴影部分为动作区式中Icd=IH/NCH-KL(IL/NCL)(A)二次差流
Icdset=Izdset/2(A)—差动保护定值
Izdset=1.73I1e/NCH(A)—制动电流门槛值
Izd=(IH/NCH IL/NCL)/2(A)—制动电流
K1—比率制定系数(0.3~0.7间,选0.5)
IH、IL—变压器高压侧、低压侧实际电流
I1e—变压器高压侧额定电流
NCH、NCL—变压器高压侧、低压侧TA变比
2、二次谐波闭锁功能
设置差电流二次谐波闭锁差动保护的功能,主要是防止变压器的励磁涌流导致差动保护误动作,二次谐波制动的判据如下:(采用常规保护避开涌流技术比较困难):Icd2>K2×Icd式中Icd——差动电流的基波分量rongqian.net
Icd2——差动电流中的二次谐波分量
K2——二次谐波制定系数(0.1~0.4可取0.15)
3、差动速断保护
动作判据为:Icd≥Icsdset(A)
式中Icd—任一相差动电流Icsdet=(6~8I1e/NCH)——差动速断保护整定值
为了提高内部严重故障时保护动作的可靠性和动作速度,差动速断保护不受二次谐波电流闭锁条件的限制,而是靠电流值避开涌流,因此,灵敏度较低。此功能可以由软压板控制字投入或退出。
4、TA二次回路断线的监视功能
TA二次回路断线的动作判据为:
任一相差动电流有突变,突变相只有高压侧或低压侧电流有变化,变化相电流减小,判据为:|ía íb íc|≥门槛值
TA二次回路断线监视功能可以由软压板控制字投入或退出。此项功能均由自适应的门槛值控制,无需整定定值。
5、变压器高压侧相位差与平衡补偿
凡Yd接线方式变压器,Y侧二次电流都需要校正相位。
常规接线中,高压侧TA二次侧接成d接线进行相位补偿,而WCD-8A具有软件自动校正功能,这样对于Yd-11接线的双绕组变压器高压侧TA可直接接成Y/Y型,投入控制字Y/d即可,已经进行了补偿,即将二次相电流变换成了线电流。这样可以简化接线。但TA的极性仍是高压侧采用减极性输出,低压侧采用加极性输出。
6、变压器低压侧电流平衡系数
变压器低压侧电流互感器二次电流平衡补偿由软件完成,需输入KL即可。以高压侧二次电流为基准,已投入了Y/d控制字的KL计算方法如下:
若TA二次已接成d形,未投入控制字Y/d,KL计算与上式相同。
式中UNH·UNL—变压器高、低压侧额定电压
NCH·NCL—变压器高低压侧TA变比
在实际运行中由于电流互感器的变比和负载Z造成误差以及相位误差,还要根据实际情况,测差动电流为最小(近似为零),否则应根据实际情况KL做出适当调整,使Icd=IH/NCH-KLIL/NCL≈0。
常见差动保护高、低压侧变比选择比较严格,要考虑TA接线系数,使二次电流近似相等,还要用差动继电器平衡绕组补偿。微机差动保护TA变比选择即使不匹配或有误差,适当调整KL系数进行数字运算补偿即可,使保护定值计算简单,带负荷后,对保护可以不作六角图。
7、突变量启动故障录波功能
保护的突变量启动元件动作判据为:|i(t)-i(t-N)|-|it-N-i(t-2N)|≥Iqd|rongqian.net
式中N=32——一个周波的采样点数
Iqd—定值一般按0.25倍差动定值
i(t)——t个采样点的采样值
任一相差动电流的突变量大于整定值时,启动故障录波功能,按照每周波32点记录三相差动电流在故障时刻前8周波,后56周波的采样值,装置按照时间顺序只保留最新两次故障的录波数据,便于对故障进行分析。
8、差流过大告警
动作判据为:Icd≥Icdset/2
任一相差动电流Icd大于差动保护定值Icdset的一半时,运行超过3s后,发出差流过大告警信号。可能由于TA极性接错或TA断线造成。
此功能可以由软压板控制投入或退出,定值无需整定。
安装调试应注重的几个问题:
(1)保护装置在现场安装调试工作,应对装置作通电前检查、通电检查、保护性能测试等工作,发现问题由厂家及时处理。在实际调试中,曾发现过插件接触不良,芯片损坏,错接线等情况。曾发生过因断线闭锁未投,因电流端子接线不良,因TA二次回路断线使差动保护误动,误跳主变断路器。
(2)保护装置投入前应对TA作变比、极性、伏安特性试验,应检查二次接线的正确性。在实际工作中曾发生过。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53




