变压器内部潜伏性故障的诊断措施
来源:电工天下时间:2019-12-19 09:22:55 作者:老电工手机版>>
有关变压器内部潜伏性故障的诊断措施,气相色谱法判断故障的常用方法,国内常用的测定仪器及其特点,气相色谱法判断故障的不足之处等。
变压器内部潜伏性故障的诊断措施
1、引言
目前,油浸变压器大多采用油纸组合绝缘,当变压器内部发生潜伏性故障时,油纸会因受热而分解产生烃类气体。
由于含有不同化学键结构的碳氢化合物有着不同的热稳定性,所以绝缘油随着故障点温度的升高依次裂解生成烷烃、烯烃和炔烃。
每一种烃类气体最大产气率都有一个特定的温度范围,故绝缘油在各不相同的故障性质下产生不同成分、不同含量的烃类气体。
因此,变压器油中溶解气体的色谱分析法,能尽早地发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障,是监督与保障设备安全运行的一个重要手段。
2、气相色谱法判断故障的常用方法
(1)按油中溶解的特征气体含量分析数据与注意值比较进行判断。特征气体主要包括总烃(C1~C2)、C2H2、H2、CO、CO2等。
变压器内部在不同故障下产生的气体有不同的特征,可以根据绝缘油的气相色谱测定结果和产气的特征及特征气体的注意值,对变压器等设备有无故障及故障性质作出初步判断。
(2)根据故障点的产气速率判断:
有的设备因某些原因使气体含量超过注意值,不能断定故障;有的设备虽低于注意值,如含量增长迅速,也应引起注意。
产气速率对反映故障的存在、严重程度及其发展趋势更加直接和明显,可以进一步确定故障的有无及性质。它包括绝对产气速率和相对产气速率两种,判断变压器故障一定要用绝对产气速率。
(3)三比值法判断
只有根据各组分含量的注意值或产气速率注意值判断可能存在故障时,才能用三比值法判断其故障的类型。部颁《导则》采用国际电工委员会(IEC)提出的特征气体比值的三比值法作为判断变压器等充油电气设备故障类型的主要方法。此方法中每种故障对应的一组比值都是典型的,对多种故障的联合作用,可能找不到相应的比值组合,此时应对这种不典型的比值组合进行分析,从中可以得到故障复杂性和多重性的启示。
例如,三比值为121或122可以解释为放电兼过热。
(4)故障严重程度与发展趋势的判断
在确定设备故障的存在及故障类型的基础上,必要时还要了解故障的严重程度和发展趋势,以便及时制定处理措施,防止设备发生损坏事故。对于判断故障的严重程度与发展趋势,在用IEC三比值法的基础上还有一些常用的方法,如瓦斯分析、平衡判据和回归分析等。
如某电站2号主变的色谱测定结果可看出:故障后主变油样中的气体,以H2和C2H2为主,其次是CH4和C2H4,与高能量放电即电弧放电故障产生的特征气体相符。但油中气体与瓦斯中的CO含量都不高,说明故障不涉及固体绝缘。
利用三比值法对其故障进行判断:C2H2/C2H4=2.4,CH4/H2=0.2,C2H4/C2H6=12.9,编码为102,其故障性质为高能量放电。CO2/CO=46.5比值大于10,说明故障涉及纤维素劣化。
由IEC提出(计算值/实测值)比值为0.5~2.0可视为平衡状态,因此,可看出除CO、CO2气体接近平衡外,H2与大部分烃类气体的理论值与实测值相差较大,且气相气体浓度明显高于油中气体浓度,说明故障产气量大,设备存在严重放电故障。
3、目前国内常用的测定仪器及其特点
对绝缘油油中气体组分进行测定,南通供电系统主要采用GC-900-SD型气相色谱仪,它配有电脑工作站,价格比国外同类产品便宜,但性能较进口设备差,外型也一般。
其他地区使用较多的是国外的岛津GC-14B型与惠普HP-6890型气相色谱仪,这两种色谱仪性能优良、灵敏度高,但价格昂贵,且需通过改装才能满足测试要求。
东北电网则采用BSZ系列变压器油色谱在线装置进行监测,可及时发现变压器油的异常情况,但只能测定油中烃类气体,对H2、CO、CO2的含量不能测定。
此外,便携式油中气体测试仪正在不断开发应用,较成熟的有日本POD-410型油中气体测试仪与加拿大HYDRAN-103型油中氢气测试仪。
这些仪器操作简单、携带方便,在现场就可进行油样测定,但不能对油中气体的7个组分全部进行测定,测定精度稍差。
4、气相色谱法判断故障的不足之处
实践证明:油中气体分析对运行设备内部早期故障的诊断虽然灵敏,但由于这一方法的技术特点,使它在故障的诊断上有不足之处,例如对故障的准确部位无法确定;对涉及具有同一气体特征的不同故障类型(如局部放电与进水受潮)的故障易于误判。
因此,在判断故障时,必须结合电气试验、油质分析以及设备运行、检修等情况进行综合分析,对故障的部位、原因,绝缘或部件的损坏程度等作出准确的判断,从而制定出适当的处理方法。
相关文章
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法
有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)
电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36
变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析
有关变压器励磁涌流引起保护误动的故障问题,介绍了励磁涌流的特点,消除励磁涌流影响所采取的补偿措施,包括接入速饱和变流器,差动保护速饱和变流器等。
时间:2019-10-10 13:23:24
- 上一篇:如何防止变压器油质老化
- 下一篇:断路器断开空载变压器的过电压限制