变压器重瓦斯保护动作掉闸的原因与处理原则

一、变压器的重瓦斯保护动作掉闸的原因

变压器内部发生严重故障;瓦斯回路有故障;近区穿越性短路故障。

二、变压器的重瓦斯保护动作掉闸的处理原则

1、对变压器上层油温、外部特征、防爆喷油和各侧开关掉闸情况、停电范围等进行检查,如有备用变压器,应立即投入,并报告有关领导。

2、收集气体判别故障。

如果是内部故障,则不得试送电,应按规定拉开各侧刀闸,并采取安全措施,等待抢修。如果气体不可燃,而且表计无摆动,则可考虑试送电。

3、如果瓦斯继电器内无气体,外部也无异常,则可能是瓦斯继电器二次回路存在故障,但在未证实变压器良好以前,不得试送电。