主变压器差动保护动作的原因与处理原则
来源:电工天下时间:2022-09-10 20:34:41 作者:老电工手机版>>
有关主变压器差动保护动作的原因与处理原则,主变压器及其套管引出线发生短路故障,保护二次线发生故障,主变压器内部故障等,主变压器差动保护动作跳闸的六种处理原则。
一、主变压器差动保护动作跳闸的原因
1、主变压器及其套管引出线发生短路故障。
2、保护二次线发生故障。
3、电流互感器短路或开路。
4、主变压器内部故障。
二、主变压器差动保护动作跳闸的处理原则
1、检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。
2、如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不稳定接地隐患或曾带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。
3、若进行第(2)项检查,未发现直流接地故障,但出口中间继电器线圈两端有电压,同时差动继电器接地均已返回,则可能是差动跳闸回路和保护二次线短路所致,应及时消除短路点,然后试送电。
4、检查高低压电流互感器有无开路或端子接触不良现象,发现问题及时处理,然后向变压器恢复送电。
5、若上述检查未发现故障或异常,则可初步判断为变压器内部故障,应停止运行,等待试验,如果是引出线故障,则应及时更换引出线。
6、若差动保护和瓦斯保护同时动作跳闸,首先判断为变压器内部故障,按重瓦斯保护动作处理。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:无载与有载调压变压器的分接开关常见故障
- 下一篇:电力变压器的四种常见故障