变压器渗漏油怎么办,变压器渗漏油故障原因
来源:电工天下时间:2018-02-23 13:36:23 作者:老电工手机版>>
变压器出现渗漏油问题怎么办,一定要先找到变压器渗漏的原因,然后针对性地防制。
设备的渗漏:有油迹者为渗油,有油珠下滴者为漏油。有油渗出为渗点,有油滴落为一般漏点,油每五分钟一滴为严重漏点。
当渗漏使变压器油位低于气体继电器时,轻瓦斯保护动作告警;当空冷器放空塞及散热器渗漏或下部净油器、潜油泵密封不好,启动空冷器时会造成向变压器内吸水及进气现象,重者轻瓦斯保护也会动作,同时使变压器绝缘降低;套管导管渗漏后,造成引线及绕组匝绝缘降低,进而引起匝间短路烧损变压器。
变压器渗漏油的二大原因:一是油箱与管道的连接部位,二是油箱箱体本身焊缝的渗漏。
变压器渗漏油的常见部位与原因:
1、阀门系统、蝶阀胶垫材质不良、安装不良、放油阀精度不高,螺纹处渗漏。
2、高压套管基座CT出线桩头胶垫处不密封或无弹性,造成接线桩头胶垫处渗漏。小绝缘子破裂,造成渗漏。
3、胶垫不密封造成渗漏。一般胶垫应保持压缩2/3时仍有一定的弹性,随运行时间、温度、震动等因素,胶垫易老化龟裂失去弹性。胶垫材质不合格安装,位置不对称、偏心、也会造成胶垫不密封。
4、设计制造不良。高压套管升高座法兰、油箱外表、油箱底盘大法兰等焊接处,因有的发蓝材质太薄、加工粗糙,造成渗漏油。
相关文章
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
油浸式变压器漏油的原因
运行中的油浸式变压器为什么漏油,什么原因引起的漏洞,是焊接质量出现了问题,还是变压器密封不好,电工天下小编带大家来了解下油浸式变压器漏油的几大原因。
时间:2020-08-05 11:23:22
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法
有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)
电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36
- 上一篇:变压器高压侧电缆相序接反事故的解决过程
- 下一篇:变压器气体继电器保护动作与故障处理