摇测配电变电器的绝缘电阻的作用
来源:电工天下时间:2015-12-26 14:05:56 作者:老电工手机版>>
摇测配电变电器的绝缘电阻的作用
运行中的配电变压器在定期预防试验中或发生异常现象之后,都需要停电来摇测它的绝缘电阻,以检查绕组的绝缘是否损坏。
摇测绝缘电阻时,首先把瓷套清洗干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用1000V绝缘兆欧表以每分钟120转的转速,摇测高压绕组对地(外壳)、低压绕组对地和高、低压绕组之间的绝缘电阻值。
当测得的绝缘电阻非常小时,还应分别摇测R15T和R60两个数值,测出吸收比,以便判断是绝缘损坏还是绝缘受潮。
在测量绝缘电阻的过程中,不能接触带电体或拆接兆欧表线,读取绝缘值之后,不要立即停止摇动,应先取下相线再停摇,否则易损坏兆欧表。
测完绝缘电阻,还须将变压器绕组放电,以防发生触电。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式
有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论
变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求
有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
配电变压器容量的计算方法
有关配电变压器容量的计算方法,变压器的最佳负载率是多少,负载率过高,损耗明显增大,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
时间:2020-08-04 09:47:31
- 上一篇:行输出变压器如何检测?
- 下一篇:变压器短路损坏的故障形式与特点