变压器高低压电流的多种计算方法
来源:电工天下时间:2015-12-21 07:05:55 作者:老电工手机版>>
变压器高低压电流的计算方法
1、快速估算法
变压器容量/100,取其整数倍,然后*5.5=高压侧电流值;如果要是*144,则是低压侧电流值。
例,容量1000KVA的变压器,/100取其整数倍是10,则高压侧电流值10*5.5=55A,低压侧电流值10*144=1440A。
2、线性系数法
记住一个常用容量变压器的高、低压侧电流值,其它容量可以进行线性推导。
例,容量为1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73A,低压侧电流计算值1443.42A;那么记住这个数据,其他容量可以就此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是(1600/1000)*57.73=92.368A,低压侧电流就是(1600/1000)*1443.42=2309.427A。
3、最大电流的计算
需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机启动系数、涌流等综合因数,这样计算就非常麻烦了,只说一个简单地过载情况,在过载的情况下,油变得过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述的计算方法计算出变压器的额定电流后,在乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器的设计和整定。
综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA以上为0.6%。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
- 上一篇:电机发热温度限度及电机温度温升说明
- 下一篇:变压器低压备自投原则及实例分析