变压器并列运行应满足的条件
来源:电工天下时间:2021-10-06 10:01:53 作者:老电工手机版>>
有关变压器并列运行应满足的条件,绕组接线组别相同,变压比相同,阻抗电压相同,不符合这些并列运行条件时,所带来的后果是什么,一起来了解下。
变压器并列运行
1、变压器并列运行应满足下列条件:
1)绕组接线组别相同。
2)变压比相同(允许误差±0. 5%)。
3)阻抗电压相同(允许误差±10%)。
4)容量比一般不应超过3:1。
2、不符合上述并列运行条件时,将产生如下后果:
1)如果绕组接线组别不同,在变压器同相的二次侧会出现很大的电位差,由于变压器二次侧阻抗很小,将会产生很大的环流而烧毁变压器。
2)如果变压比超过规定误差时,在两台变压器绕组间由于电位差的存在,必然有循环电流存在。变压比误差越大,则环流越大。这不仅造成较大的功率损耗,严重时还会烧毁变压器。
3)如果阻抗电压(又称短路电压百分比)超过规定误差值时,会造成负荷分配不平衡,即容量大的变压器欠载而容量小的变压器过载。
4)如果容量比超过3:1,阻抗电压也相差较大,同样无法满足条件3)。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
变压器的运行分接档位的使用方法
关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。
时间:2022-07-26 10:16:11
理想变压器电路模型:空心变压器转为理想变压器的三个条件
分享下理想变压器的电路模型,空心变压器在满足哪三个条件时,才称之理想变压器,可以通过本文的介绍一探究竟,理想变压器电路模型入门学习资料。
时间:2021-06-22 10:16:40
变压器的运行问题:过负荷与不对称作业
有关变压器的运行问题,二个可能会导致变压器扮演的故障问题,一个是变压器过负荷运行,一个是变压器不对称作业,一起来看下。
时间:2020-08-06 11:36:57
油浸式变压器的运行温度有什么规定
有关油浸式变压器的使用问题,油浸式变压器的运行温度有哪些规定,在变压器的日常运行维护中,应该注意哪些问题,一起来 解下。
时间:2020-08-05 11:22:34
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结
有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
理想变压器理想化条件是什么?
理想变压器理想化条件是什么?这里分享下理想变压器的三个理想化条件,包括无损耗、全耦合、参数无限大这几个主要的方面,供大家学习参考。
时间:2018-07-09 06:11:30
变压器运行损耗的主要类型
有关变压器运行损耗的类型,运行中的变压器有哪些损耗,变压器的功率损耗分为固定损耗与可变损耗,空载损耗可分为有功损耗和无功损耗两部分。
时间:2018-02-05 15:47:59
- 上一篇:自耦变压器的几种电气符号
- 下一篇:直流发电机电压不能建立的几种原因