变压器瓦斯保护动作发生时的处理措施
来源:电工天下时间:2020-02-22 15:30:31 作者:老电工手机版>>
有关变压器瓦斯保护动作的处理措施,瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。
变压器瓦斯保护动作
变压器瓦斯保护动作后,马上进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。
一、瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,是否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器内部邦联造成的。
如气体继电器内有气体,则应记录气体量,观察气体的颜色及试验上否可燃,并取气样及油样做色谱分析,可根据的关规程和导则判断变压器的故障性质。
色谱分析是指对对收集到的气体用色谱仪对其所含的氢气、氧气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等气体进行定性和定量分析,根据所含组分名称和含量准确判断邦联性质,发展趋势、和严重程度。
若气体继电器内的气体无色、无臭且不可燃,色谱分析判断为空气,则变压器可继续运行,并及时消除进气缺陷。
若气体继电器内的气体可燃且油中溶解气体色谱分析结果异常,则应综合判断确定变压器是否停运。
运行中的变压器要做好,降负荷准备,转检修。
二、瓦斯继电器动作跳闸时,在查明原因消除故障前不得将变压器投入运行。
为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断:
1)、是否呼吸不畅或排气未尽;来自:电工技术之家
2)、保护及直流等二次回路是否正常;
3)、变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象;
4)、气体继电器中积聚的气体是否可燃;
5)、气体继电器中的气体和油中溶解的气体的色谱分析结果;
6)、必要的电气试验结果;
7)、变压器其它继电保护装置的动作情况。
三、变压器瓦斯保护动作的日常巡视
在变压器的日常巡视项目中,首先应检查气体继电器内有无气体,对气体的巡视的注意事项,总结为四点:
1、瓦斯继电器连接管上的阀门应在打开位置。
2、变压器的呼吸器应在正常工作状态。
3、瓦斯保护连接片投入应正确。
4、油枕的油位应在合适位置,继电器内充满油
相关文章变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
- 上一篇:电机烧毁的原因与处理方法:电机绝缘与缺相
- 下一篇:电机维修如何控制交流感应电机?