变频调速电机常见故障的分类有哪些?
来源:电工天下时间:2020-05-18 08:41:45 作者:老电工手机版>>
有关变频调速电机常见故障的分类,总结为四大类,变频电机外壳带电,调速电机电流增大、噪声也大,调速电机运转声音异常,调速电机绕组受潮绝缘强度下降等。
变频调速电机的常见故障
1、变频电机外壳带电。
该故障应先检查是否为调速电机保护接地不良或相线有破损处,并与外壳相碰引起的。如是,应把破损电线包好,并接好地线。
2、调速电机电流增大、噪声也大。
可先检查调速电机接线盒内的连接片是否氧化或接触不良。如是接触不良,可用细砂纸打磨干净,再连接好;若鼠笼转子断条,应更换转子。
3、调速电机运转声音异常。
首先,检查调速电机是否严重磨损,如严重磨损,则应更换轴承或在端盖内加装适量的轴承垫;其次检查调速电机和皮带轮的动平衡,若调速电机运行有“嗡嗡”声,先看是否为缺相引起的,同时检查电源开关有无接触不良。
4、调速电机绕组受潮绝缘强度下降。
可先用兆欧表测量调速电机各相绕组对地的绝缘强度,如果低于0.5M,可先用220V、100W左右的灯泡烘烤调速电机绕组,使绝缘电阻达到0.5M,合格后再组装。
注意:
检修变频调速电机,在拆卸皮带轮、联轴器及调速电机端盖时,先用记号笔做好位置标记,以便于复原。
更换轴承时,特别是大功率调速电机用轴承加热器处理后易组装。