变压器的绕组结构
来源:电工天下时间:2020-05-20 10:11:54 作者:老电工手机版>>
有关变压器的绕组结构,重点介绍变压器的绕组形式,分为圆筒式绕组、层式绕组与饼式绕组等,一起来了解下。
一、变压器绕组的形式
二、变压器绕组电路分析
绕组是变压器的电路部分,由表面包有绝缘的铜(铝)导线绕制而成,并套装在变压器的铁芯上。
由于我国生产与使用的绝大多数是心式变压器,它的绕组大多采用同心式结构,而这种圆柱形的绕组正适合同心式变压器绕组的布置。
变压器的绕组通常分为层式绕组与饼式绕组二种。
绕组的线匝沿其轴向依次排列绕制的称为层式绕组。如下图所示的圆筒式绕组,绕组的线匝沿其径向连续绕制成一饼(段),再由许多饼沿轴向排列组成的绕组称为饼式绕组,如连续式、纠结式、内屏蔽式等。
箔式绕组与螺旋式绕组介一地层式绕组与饼式绕组之间。
箔式绕组线匝是沿轴向连续绕制的,一般情况下,一匝就是一层,帮可属于层式绕组。
螺旋绕组一般为每饼一匝,或两饼、四饼一匝,而各匝又沿轴向连续绕制,但形式是由各饼组成,故可属于饼式绕组。
三、变压器绕组的性能特点
层式绕组结构紧凑,生产效率高,耐受冲击电压的性能好,但其机械强度差。
饼式绕组散热性能好,机械强度高,适用范围大,但连续式与螺旋式绕组而受冲击电压的性能差。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
变压器铁芯材料和结构形式
铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解
怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
三绕组变压器的结构构成
有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
变压器的结构示意图与变压器的符号
有关变压器的结构示意图,变压器由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈构成,铁芯由涂有绝缘漆的硅钢片叠合而成,一个线圈跟电源连接,叫原线圈,一个线圈跟负载连接,叫副线圈。
时间:2021-10-06 10:01:48
- 上一篇:变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?
- 下一篇:变压器圆筒式绕组结构