电力变压器瓦斯保护的设置原则
来源:电工天下时间:2022-08-13 06:56:03 作者:老电工手机版>>
电力变压器的电量型继电保护,如差动保护、电流速断保护、零序电流保护等对变压器内部故障不灵敏,主要原因是内部故障从匝间短路开始,短路匝内部的故障电流很大,但反映到线电流却不大,只有故障发展到多匝短路或对地短路时才能切断电源。
变压器内部故障的主保护是瓦斯保护,可以瞬间切除故障设备,但气体继电器的灵敏度却取决于整定值(流速)。
电力变压器瓦斯保护设置
1、轻瓦斯保护
(1)保护原理
内部故障较轻微或在故障初期,油箱内的油被分解、汽化,产生少量气体积聚在瓦斯继电器的顶部,当气体量超过整定值时,发出报警信号,提示维护人员进行检查,防止故障的发展。
(2)设置原则
气体容积动作整定值一般为250~300mL,其动作接点应接入报警信号。
2、重瓦斯保护
(1)保护原理
在变压器油箱内部发生故障时,油箱内的油被分解、汽化,产生大量气体,油箱内压力急剧升高,气体及油流迅速向油枕流动,流速超过重瓦斯的整定值时,瞬间动作切除主变。
(2)设置原则
由于变压器内部故障产生电弧时,故障点附近的油将被高温分解,由液态的高分子电离分解为气态的氢气及烃类气体。少量气体首先溶于变压器油中,当产气速率大于溶解速率时,就在故障区域产生气泡。
分解的气体占了变压器油的空间,必定有同体积的变压器油被挤向储油柜。油流和气体同时发生,一定的产气速率必定有一定的油流速通过瓦斯继电器,而产气的速率取决于燃弧功率:为了把故障范围限制在尽可能小的区域内,通过变压器瓦斯继电器油的流速整定值就应该小于最小故障功率的产气速率。
所以,瓦斯继电器流速的整定应考虑最小的故障功率,以及地震和强迫油循环变压器油泵同时全部启动的影响,并且要考虑压力释放阀保护与重瓦斯保护的配合。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39





