变压器分接头作用及测试要求
来源:电工天下时间:2022-08-12 11:01:59 作者:老电工手机版>>
变压器的分接头,也就是档位,主要作用是升高电压或者降低电压。测量变压器的分接头,从变压器的直阻和变比入手。
变压器直流电阻测试仪,用于测量变压器分接头在不同档位的直阻,变压器变比测试仪是测量变压器变比的仪器。用这两个仪器测试出的数据,跟出厂数据进行对比,再根据电气试验规程可,即可以判断其好坏。
还有一种有载开关测试仪,可用于测试有载调压变压器调压时的三相时间。
测试分接头的注意事项:
1、计算公式及误差要求
每次测试分接头时,对测试结果做好记录,并与变压器出厂值和历次记录进行比较。要求三相绕组的直流电阻平街,误差要在允许范围之内。
直流电阻误差值的计算公式;δz=Rmax-Rmin/Rmin×100%,式中δz为直流电阻误差值,Rmax为最大电阻值,Rmin为最小电阻值。
测量误差要求:对于6300KvA以下的变压器,要求其直流电阻的误差<4%;线间误差<2%。当误差值超出允许范围时,应查明原因,找出故障部位并及时处理。
2、针对运行变压器无载分接开关直流电阻的测量,要求触头的接触电阻值不能大于500uΩ。