500kva变压器最大电流和最大负荷是多少
来源:电工天下时间:2022-08-08 11:31:17 作者:老电工手机版>>
500KVA的变压器能带318.75KW的负荷,500kva变压器最大电流和最大负荷是多少,具体参考如下:
1、500KVA的变压器可以带500KVA*0.85*75%=318.75KW的负荷,变压器允许最大长时间负载侧电流(A)=500/1.73*0.4=723(A)。
2、如果从变压器的经济运行角度来说,可以根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。
3、如果只从变压器的出力来讲,变压器除了能在满负荷时长期运行,还可以在特殊情况下过负荷运行,过负荷的倍数可根据厂家的数据及变压器运行规程换算。
4、变压器所带负荷还与负荷有关,从技术及安全角度考虑,变压器的负荷率低一些较好,但供电企业对315KVA以上的用户要收取基本电费,从经济角度考虑,负荷率高一些能节省总的支持。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图
有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因
在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
- 上一篇:购买变压器时重点考虑哪些参数
- 下一篇:怎么计算变压器的容量大小