变压器吊芯检查条件及基本要求
来源:电工天下时间:2021-05-14 10:02:23 作者:老电工手机版>>
变压器吊芯检查条件与要求
1、变压器经过长距离运输,由于受到较大的震动,在使用前必需进行器身检查。
变压器的器身检查分为吊芯和吊罩,无论吊芯或吊罩,检查内容是一致的。吊芯检查应在一个工作日内完成,应加快检查过程。
2、以吊芯检查为例:
(1)变压器吊芯应在室内进行,如果在室外应有帐篷,防止雨雪大雾、风沙等恶劣天气禁止吊芯。
(2)冬季吊芯温度不得低于零度,否则对变压器进行升温使铁芯温度高于周围温度10℃。
(3)铁芯暴露在空气中的时间越短越好,相对湿度65%时不应超过16小时,相对湿度25%时不得超过12小时,计算时间从放油开始至注油为止。
(4)当天气相对湿度超过75%以上时,不允许吊芯检查。
(5)在吊芯检查过程中,要特别注意防止零件和工具等掉进油箱。
相关文章怎么检查变压器的同名端?

有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。
时间:2022-04-09 08:06:30
变压器的日常巡视检查与定期试验检修

有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项

有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
时间:2020-08-05 11:28:13
箱式变压器的日常维护检查项目

有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。
时间:2020-08-04 11:19:26
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结

有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
变压器声音异常的检查经验总结

当变压器出现声音异常时,变压器已出现故障,此时要依靠经验与工具来检查维修,这里分享下变压器声音异常的检查经验,帮助分析变压器声音异常的可能原因,并进行全面检修。
时间:2019-12-18 06:40:02
变压器日常巡视检查项目

有关变压器的巡视检查项目,在变压器的运行过程中,做好变压器的日常巡视检查工作,是保证变压器正常运行的关键,这里总结了变压器巡视时的五个检查项目,包括变压器的油位、温度,冷却系统是否正常等。
时间:2019-11-24 09:52:20
发电机日常操作与维护检查项目有哪些?(图文)

发电机日常操作与维护检查项目,要保证发电机的持续稳定运行,对发电机的日常维修检修是必需坚持的,包括新机或大修后磨合期例行检查项目,机组起动前须检查的项目,机组负载时的检查项目,以及机组空载运行时的检查记录等。
时间:2017-07-18 09:36:57
- 上一篇:电力变压器的结构组成及作用
- 下一篇:变压器吊芯检查步骤有哪些





