电力变压器绝缘击穿的三大预防措施
来源:电工天下时间:2021-05-13 09:38:05 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器的使用问题,如何防止电力变压器被绝缘击穿,在平时应做好哪些预防措施,如何防止过电压击穿事故,如何防止绝缘击穿与绝缘受伤,下面一起来了解下。
一、防止过电压击穿事故
1、保护变压器的避雷器应装有动作记录器,定期检查动作次数。
2、中性点接地系统的中性点不接地运行的变压器,在投运和停运以及事故跳闸过程中应防止出现中性点位移过电压。当单独对变压器充电时,其中性点必须接地。
二、防止绝缘击穿
1、对于改造或新造的变压器,需要根据设计、制造、运行等方面的经验,合理选定匝绝缘厚度及纵绝缘油道布局。
2、认真检验导线焊接质量、光洁度及绝缘状况,保证各加工工序的质量,做到“精心设计、精心施工”,并进行试验。
3、对于全部或局部更换线圈的变压器,要积极创造条件进行感应耐压试验。
三、防止绝缘受伤
1、变压器在吊罩时应防止绝缘受到损伤,特别注意内部绝缘距离较为紧凑的变压器,勿使钟罩砸伤引线和支架,可以考虑在起吊钟罩时装置不使其走偏的隐钉。在安装高压套管时应注意勿使引线扭转,不要过分用力吊拉引线,使引线根部和线圈绝缘受伤。如果引线过长、过短,应予以处理。套管下部的缘橡筒围屏,需要按制造厂的图纸和说明安装,防止引线砸及围屏使绝缘距离不够,检修检查时严禁踩在引线的根部。
2、变化器在吊罩检查时,应拧紧夹件的螺栓和压钉,防止在运行中受到电流冲击时线圈发生移位。
3、对于经受过出口短路和异常运行情况的变压器,特别是铝线变压器,应根据具体情况进行必要试验或检查,防止缺陷扩大。
4、安装检修中需要更换绝缘部件时,必须采用试验合格的材料或部件。
相关文章电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分

电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式

有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:如何防止水分及空气进入变压器
- 下一篇:如何防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器