变压器过负荷能力,变压器过负荷运行的注意事项
来源:电工天下时间:2021-05-13 09:33:25 作者:老电工手机版>>
有关变压器的使用问题,什么是变压器过负荷能力,变压器过负荷的时间一般是多长,过负荷期间,绕组最热点的温度不得超过140℃,这里总结了变压器过负荷运行时的注意事项,供大家参考。
一、变压器过负荷能力
变压器正常运行时,日负荷曲线的负荷率大多小于1。
根据等值老化原则,只要使变压器在过负荷期间多损耗的寿命和在欠负荷期间少损耗的寿命能相互补偿,仍可获得规定的使用年限。变压器的正常过负荷能力,就是以不牺牲正常寿命为原则而制定的。
在整个时间间隔内,只要做到变压器绝缘老化率小于或等于1即可,且满足以下条件:
1、过负荷期间,绕组最热点的温度不得超过140℃,上层油温不得超过95℃;
2、变压器的最大过负荷不得超过额定负荷的50%;
当系统发生故障时,首要任务是设法保证不间断供电,而变压器绝缘的老化加速则是次要的,事故过负荷是以牺牲变压器的寿命为代价的。绝缘老化率允许比正常过负荷时高得多。
事故过负荷也称急救负荷,是在较短的时间内,让变压器多带一些负荷,以作急用。
为保证可靠性,在确定变压器事故过负荷的允许值时,一般事故过负荷时绕组最热点的温度也不得超过140℃,负荷电流不得超过额定值两倍。
二、变压器过负荷运行注意事项
1、全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行。
2、变压器在低负荷运行,变压器高峰负荷所允许的过负荷情况和持续时间有严格的限制。
3、夏季低负荷,冬季可适当过负荷运行,过负荷15%内。
4、一般情况下,油浸自冷和油浸风冷变压器过负荷不得超过30%;强迫油循环风冷或水冷变压器过负荷不得超过20%。
5、过负荷运行时,冷却器全部投入运行。
相关文章变压器拆装安全要点及注意事项

在拆装变压器时的安全要求及注意事项如下:1、变压器检修、器身或油箱起吊时,均需要保持水平并合上晃绳,以免撞坏器身。2、起吊任何重物之前,必须先作试吊,然后正式起吊。
时间:2022-09-10 11:30:50
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
安装电力变压器时的11条注意事项

怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
电机星三角降压启动原理图及注意事项

电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
时间:2021-06-23 09:30:45
选购车载逆变器时要注意的几个问题

如今,车载逆变器已是汽车上的必备电器之一,一个好的车载逆变器可以让户外生活更精彩,那么应该如何来选购车载逆变器,需要注意哪几个问题,如何才能选购到适合自己的车载逆变器,让我们一起来看下。
时间:2020-10-23 11:36:09
车载逆变器连接的三个步骤,使用车载逆变器的四点注意事项

在使用车载逆变器时,有些注意事项是一定要放在心上的,比如在拔下连续使用中的电器插头时,务必确认电器的开关是否已关闭,这里总结了车载逆变器连接的三个步骤,以及车载逆变器的使用注意事项,供大家参考。
时间:2020-10-23 10:53:12
逆变器的使用注意事项,14条安全使用规定要牢记

在使用逆变器时,与使用其它电器设备一样,一定要按使用规定与要求来,这里总结了逆变器的14条使用注意事项,每一条使用规定都必须牢记在心,才能保证逆变器的正确及安全使用。
时间:2020-10-22 09:58:40