变压器动态不正常的九种现象
来源:电工天下时间:2020-08-06 13:34:13 作者:老电工手机版>>
有关变压器失常运行的问题,这里重点介绍变压器的动态失常问题,主要包括几个方面的问题,电工天下小编带大家来了解下。
变压器动态失常
1、变压器过负荷:变压器会发出沉重的“嗡嗡声”,表示已过负荷运行。
2、体系短路:变压器发出很大的噪声,值班人员需要对变压器加强监督。
3、电网发作过电压:变压器发出时粗时细的噪声,值班人员可查看电压表指示有无差异。
4、变压器负荷急剧改动:变压器发出较重的“哇哇声”或“咯咯”的突发间歇声。
5、变压器作业时,所发出的声音为均匀的嗡嗡声,如变压器发作不均匀动态或异响,均属于动态不正常。
6、变压器内部缺点放电打火:使变压器发出“哧哧”或“劈啪”放电声,应立即停电处理,并做绝缘油的 色普剖析。
7、变压器铁芯夹紧件松动:变压器发出“叮当叮当”和“呼呼呼”等锤击和相似劲风的动态,此时变压器油位、油温及油色均正常。
8、绝缘击穿或匝间短路:变压器动态中搀杂不均匀的爆裂声和“咕噜咕噜”的声音,应停电处理并做绝缘油的色普剖析。
9、外部气候致使的放电:套管处有蓝色的电晕或火花发出“嘶嘶”或“嗤嗤”的声音,表示瓷件污秽严重或设备线卡触摸不良,应加强监督,待机停电处理。
以上就是变压器动态失常的几个问题,希望对大家有所帮助。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器烧掉什么原因
- 下一篇:变压器油失常的四个问题