35千伏变压器检修后注油的注意事项

来源:电工天下时间:2020-05-28 11:19:52 作者:老电工手机版>>

在对35千伏变压器检修完成后,需要对变压器注油,在进行注油操作前后,需要注意的事项有哪些,电工天下小编带大家来了解下。

35千伏变压器注油的方法

1、注油前的准备工作

当变压器的所有部件都装复完毕,并经过仔细检查,确认全部螺栓已紧固,便可用压力滤油机从变压器下部阀门注油。

在注油时,油温不能低于10摄氏度。油从下部注入,利于变压器内的空气从线匝缝隙排出。

2、注油时的注意事项

1.把积存空气的部件(如热虹吸上盖板、散热器上联箱、人孔门堵板、各瓷套管顶部和瓦斯继电器上盖面)上的放气螺栓松开,并自下往上进行观察,有蝶栓渗油时立即将其拧紧。

2.把各散热器和热虹吸过滤器的上下蝶阀全部打开,待注油到一定程度,轻轻敲击各散热管,检查是否确已充油。

3.检查各密封垫有无渗、漏油现象;当套管充满油时,即拧紧其排气螺栓;当油位稍高于与环境温度相应的油面时,即停止注油。

4.停止注油后,立即清扫变压器外表面,用于布擦净全部油污;将变压器静置24小时后,检查各衬垫的密封情况,并再次稍稍松动各排气螺栓,以排尽可能积存的空气(在排气过程中,一旦发现漏油,即拧紧排气螺栓),防止变压器运行中受热时,残存气体进入瓦斯继电器,导致继电器误动作。

以上就是35千伏变压器的检修后注油的一些注意事项,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 变压器油箱检修的基本要求

    变压器油箱检修的基本要求

    变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。

    时间:2022-09-10 10:01:18

  • 变压器油的三大作用及性能要求

    变压器油的三大作用及性能要求

    有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。

    时间:2021-05-13 12:01:09

  • 变压器油失常的四个问题

    变压器油失常的四个问题

    有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。

    时间:2020-08-06 13:43:16

  • 变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法

    变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法

    为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。

    时间:2020-02-16 21:34:58

  • 变压器油脱气方法与步骤详解

    变压器油脱气方法与步骤详解

    本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。

    时间:2020-02-16 20:52:54

  • 油浸式变压器油有什么作用

    油浸式变压器油有什么作用

    本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。

    时间:2020-02-16 20:42:20

  • 变压器油枕由哪些结构组成?

    变压器油枕由哪些结构组成?

    在变压器上油枕的结构由多个部分组成,包括油位计、注油孔、呼吸器等部分,这里对变压器的油枕结构做下说明,供各位电工朋友学习参考。

    时间:2020-02-16 20:31:53

  • 变压器油问题的的处理方法

    变压器油问题的的处理方法

    在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。

    时间:2020-02-16 20:15:58

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有