变压器的无载调压开关的故障
来源:电工天下时间:2020-02-16 09:38:12 作者:老电工手机版>>
在变压器的器件构成中,如果无载调压开关出现了故障,则整个变压器就会受到很大的影响,这里重点介绍下变压器的无载调压开关的常见故障,以及产生故障的原因分析。
无载调压开关的故障类型
1、高温过热
在变压器中变压器油主要是对绕组起绝缘、散热和防潮作用。变压器中的油温过高,将直接影响变压器的正常运行和使用寿命。
正常运转中的变压器分接开关,长期浸在高于常温的油中,特别是偏远农村的线路长,电压降大,使分接开关长期运行于过负荷状态,会引起分接开关触头出现碳膜和油垢,触头发热后又使弹簧压力降低,特别是触环中弹簧,由于材料和制造工艺差,弹性降低很快;或出现零件变形,分接开关的引线头和接线螺丝松动等情况,即使处理,也可能使导电部位接触不良,接触电阻增大,产生发热和电弧烧伤,电弧还将产生大量气体,分解出具有导电性能的碳化物和被熔化的铜粒,喷涂在箱体、一/二次套管、绕组层间、匝层等处,引起短路,烧坏变压器。
2、本身缺陷
分接开关的质量差,结构不合理,压力不够,接触不可靠,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起动、静触头位置不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,并在两抽头之间发生短路或对地放电,短路电流很快就把抽头线圈匝烧坏,甚至导致整个绕组损坏。
3、分接开关裸露受潮
将军帽、套管、分接开关、端盖、油阀等处渗漏油,使分接开关裸露在空气中,逐渐受潮。因为配电变压器的油标指示设在油枕中部,且变压器箱体到油枕内的输油管口已高出油枕底部25 mm以上。
变压器在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质将油标呼吸孔堵塞,少量的变压器油留在油标内,在负荷、环境温度变化时,油标管内的油位不变化,容易产生假油面而不重视加油。裸露的分接开关绝缘受潮一段时间后性能下降,导致放电短路,损坏变压器。
4、人为原因
部分电工对无载调压开关的原理不清楚,经常出现调压不正确,导致动静触头部分接触等;安装工艺差,对变压器各部位紧固螺栓的检查不仔细,造成变压器箱体进水,使分接开关绝缘、绕组绝缘受潮;运行维护不到位,没有严格执行DL/T572-1995《变压器运行规程》,多数变压器从安装到变压器烧毁期间,一直未进行过常规维护与污垢处理,导致变压器散热条件变差而烧毁。
因此,在对配电变压器进行无载调压后,为避免分接开关的接触不良,需用直流电桥测试回路的完整性以及三相电阻是否均匀。
以上就是变压器的无载调压开关的几类故障,重点分析了这几类变压器故障的产生原因,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器套管与引线故障及其它故障问题

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些

有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法

有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法

有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)

电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36
变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析

有关变压器励磁涌流引起保护误动的故障问题,介绍了励磁涌流的特点,消除励磁涌流影响所采取的补偿措施,包括接入速饱和变流器,差动保护速饱和变流器等。
时间:2019-10-10 13:23:24
- 上一篇:变压器的铁芯多点接地的问题
- 下一篇:变压器的绝缘性能超标的问题





