变压器真空注油的技术要点
如何对变压器进行真空注油,变压器真空注油的方法及要求是什么,把储油柜和安全气道撤除的原因是什么,一起来了解下。
变压器真空注油的技术要点:
220kV及以上的变压器、电抗器必须真空注油;110kV者宜采用真空注油。
注油方法以均匀的速度抽真空,达到指定真空度并保持2h后,开始向变压器油箱内注油,注油全过程应保持真空,注入油温度宜略高于器身温度。以3~5t/h的速度将油注入变压器距箱顶约200mm时停止,并继续抽真空,保持时间:110kV不得少于2h;220kV不得少于4h。
变压器抽真空时必须严密监视油箱的弹性变形量,其值最大不超过壁厚的两倍。变压器抽真空的极限允许值为:35kV变压器容量在4000~31500kVA不超过0.051Mpa;110kV变压器容量在16000kVA及以下不超过0.051Mpa,110kV变压器容量在20000kVA及以上不超过0.051Mpa;220kV~330kV变压器不超过0.101Mpa。真空注油工作不宜在雨天或雾天进行。
在对变压器抽真空时,储油柜和所装安全气道的机械强度满足不了抽真空的要求,如不拆去会把安全气道的玻璃膜抽坏,使玻璃掉到器身上,也会把储油柜抽坏,因此,在真空注油时要撤除储油柜和安全气道,用盖板临时封死。
变压器注油的二个目的:
1.绝缘
油脂是有绝缘性的液态物质,可以渗入变压器的内部细缝,产生绝缘作用。空气不是很好的绝缘介质;真空环境就更差了。金属导体在真空环境,只要温度稍高就容易产生电子游离,无法耐高压。
2.导热
油脂的热导率没有水高,但水有腐蚀性又是导体,自然不能用。空气的直接导热能力极差,只有油脂十分之一左右。而真空是没有热传导能力的;物质在真空环境只能靠辐射方式散热。油脂不但能用传导方式导热,同样也能接受辐射散热。
在变压器注油之前,要将变压器置于真空干燥箱中,烤干水分,并将空气排出。注油时绝缘油脂就能顺利进入变压器真空的细缝。
二、变压器真空注油和抽真空的区别
这是两种不同的变压器总装后对变压器的工艺处理方法。
1、真空注油:油箱里没有油,变压器器身在箱内,在真空的状态下,缓缓地从油箱底部注入已经合格的变压器油。
2、抽真空:确切的讲是抽真空脱气。变压器油箱里已经充满了油,此时对变压器整体抽真空脱气。
3、目的都是一个,为了让变压器内部的气体从绝缘介质中分离出来。因为气泡对变压器的危害很大,特别是高电压的产品。
4、第一种方法,其效果比较好,但处理周期长,效率低,适合于高电压的产品。后一种方法,可以批量处理,效率高。适合比如10kV级的产品。
三、大型变压器注油为什么要抽真空?
大型变压器注油要抽真空的原因:
防止油氧化,变压器绝缘下降;
大型变压器由于它的击穿强度、含水量、含气量、介质损耗等指标要求质量很高,因此油和纸绝缘的水分和气体的含量必须达到一定程度,否则变压器的绝缘强度试验很难过关。而且,500kV变压器真空注油后,还要进行热油循环和静放。静放完毕后方可进行击穿强度试验,如局部放电的试验。
220kV及以上的变压器、电抗器必须真空注油;110kV者宜采用真空注油。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53