电力变压器有载调压开关缺陷及改造方法
来源:电工天下时间:2020-02-18 10:48:08 作者:老电工手机版>>
本次的改造,将原型号开关更换为D-600型开关,发现了变压器有载调压开关的三大缺陷,注意更换开关需解决的问题,电力变压器有载调压开关缺陷问题的改造,共需5步,一起来了解下。
电力变压器有载调压开关缺陷及改造方法
原文标题:电力变压器有载调压开关的更新与改造
电力变压器作为电压控制切换装置的有载调压开关,由于种种原因尚存在缺陷。
如扬州供电公司城南110 kV变电站1号主变(31500 kVA/110 kV)的有载调压开关就存在以下缺陷:
1,有载开关桶与本体油有“串油”现象;2,选择开关B相与C相的动触头端部有放电痕迹;3,预试中发现有载开关上的极性开关接触电阻不合格,以致有载开关不能全范围调压。
针对以上缺陷,决定将原型号开关更换为D-600型开关。
1、更换开关需解决的问题
(1) 两开关位置反向,高度相差240 mm,新开关法兰盘过大,装置困难。
(2) 原升高座位置与新开关高度不符,内法兰影响安装,并需解决法兰与本体焊接的问题。
(3) 主变线圈引线与油箱绝缘距离不够,引线焊接质量差,引线与新开关连接困难。
(4) 新机构安装位置与旧机构安装位置不符。
(5) 油枕头连管偏离中心,须保持接管2%~2.4%的坡度。
2、改造方法
(1) 对原开关升高座实施改造。用气割去掉原升高座150 mm高度,使其基本与油箱平行。去掉其内固定法兰与升高座余边。加工一个785 mm,厚30 mm的法兰,与升高座余边找平焊接,以固定开关大盖外围法兰。
(2) 提高开关的安装高度。在升高托架上焊接两根80 mm×400 mm的槽钢,割掉尖角处,测量开关触头对地绝缘距离。
(3) 新开关安装到位。由于新开关大盖法兰上部偏心38.5 mm,故无法安装到位,只能将开关本体上的法兰盘右侧去掉35 mm,然后修整打磨,重新安装。
(4) 重配调压引线。由于新旧开关挡板相反,31根引线需重新配线。可采用冷压配线法,即用液压钳冷压接头和线鼻子。共接85个接头,并重新进行绝缘处理。
(5) 油管瓦斯及传动部分的改造。原附油枕不动,拆掉50 mm的油管,瓦斯及从主变中间位置出的传动轴,换上25 mm的油管瓦斯,到附油枕保持2%~2.4%的坡度,用钢板做齿轮盒支架与机构支架。
通过对主变线圈引线及外壳的更新,换上D-600型开关后,运行良好。为今后类似开关的改造提供了经验。
相关文章
变压器有载分接开关的检修要求
有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组
本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
- 上一篇:低压配电变压器常见事故处理方法与应急措施
- 下一篇:试验变压器常见故障类型及诊断方法