高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:31:01 作者:老电工手机版>>
高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析
原文标题:试验变压器的故障剖析与处置办法
一、成套试验设备组成及任务原理
高压试验变压器是对高压设备停运检修及试验的交、直流耐压专用仪器。该仪器由三局部组成:控制箱、高压试验变压器(工频升压变压器)、衔接导线。
任务原理:将控制箱、高压试验变压器用衔接导线按正确的方式衔接上,将手轮调回零位,接通电源,控制箱面板绿灯指示亮,表示电源接通。
按下起动按钮,红灯亮,绿灯灭,表示试品已接通,可以升压。转动调压器手轮,平均而较快地升压,同时从控制箱指示仪表读取所降低压电电压数据,并记载所降低电压的波动工夫。
二、故障现象及故障原因剖析
控制箱内的控制回路升压正常,输出、输入正常衔接导线用万用表欧姆挡测试,也显示正常因而判别能够是高压试验变压器毛病。
从拓普电气试验变压器产品工作原理图可看出,高压试验变压器有三个同芯线圈——原边线圈、高压输入线圈、仪表专用线圈。高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析。
任务时,控制箱内电压回路接通后,经过自耦调压器的调理,使高压试验变压器的原边线圈与高压输入线圈的比例关系不变,而其匝数远远小于高压输入线圈,故从仪表上可读取升压值。
将试验变压器拆开后检查发现,变压器原边线圈、高压输入线圈均无异常,而仪表专用线圈有明显的过热痕迹,因而判别为仪表专用线圈烧毁。
检查仪表线圈,其所运用导线为0.3mm2。剖析烧毁缘由,应该是由于线圈芯线的截面积较小,载负荷能力差,致使在仪器升压任务进程中当走漏电流较大时,将线圈烧毁。仪器两次毛病景象相反,均是该缘由形成的。
三、处置办法:改换仪表线圈。
仪表线圈与另外两个线圈的陈列顺序是——从铁芯向外,依此为仪表线圈、高压输入线圈、原边线圈(即一次线圈)。
改换仪表线圈,在较干净的房间室内,将铁芯硅钢片逐个拆开,然后将原边线圈、高压输入线圈依此取下,用白布辨别包好、放好,避免尘土及异物,以备拆卸测量好仪表线圈的原绕制成型的数据,然后将已烧毁的仪表线圈取下,选用截面积较大、载负荷能力较高的0.45mm2的漆包线,按原来的仪表线圈匝数及拆卸外型尺寸重新绕制。绕制完成后浸漆、枯燥。
开端拆卸,先将仪表线圈按原样装好,再将高压输入线圈、原边线圈按原来的地位装置好,将硅钢片重新按原型插好,对高压试验变压器的绝缘油更新。
最后将修好的仪器进行空载试验、带负荷试验,显示正常与另外的一套仪器升压试验比较,效果良好,达到原有要求。
相关文章500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图

有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
怎么对变压器进行空载试验?

怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。
时间:2021-11-15 06:18:13
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
变压器的日常巡视检查与定期试验检修

有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
高压电机绕组接地故障检测维修方法

有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
变压器行业标准与试验标准大全

有关变压器产品行业标准,变压器产品的试验标准,变压器油及其试验标准,变压器安装和交接试验标准的相关知识,供大家学习参考。
时间:2020-02-17 08:57:13
- 上一篇:配电变压器出口短路故障的11种原因
- 下一篇:电力变压器小修内容_电力变压器小修周期