变压器为什么会有轻瓦斯动作?

电工天下【变压器】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-08-26 10:02:58

变压器轻瓦斯动作的五种原因

引起瓦斯保护信号动作的原因有哪些,有5种原因会导致变压器轻瓦斯动作的发生,包括变压器故障产生少量气体,变压器发生穿越性短路故障等原因。

首先,来看下什么是变压器轻瓦斯动作?

瓦斯就是气体,油浸变压器在油箱和油枕之间装有瓦斯继电器,放映变压器内部故障,当发生内部故障时,电弧使油箱内油气分解膨胀,往外涌动的油流冲动瓦斯继电器挡板,瓦斯继电器动作,重瓦斯接点闭合,将断路器跳闸。轻瓦斯是反映瓦斯继电器内部油面下降,即变压器轻微故障产生气体聚集到瓦斯继电器内,是瓦斯继电器内油面下降,轻瓦斯接点闭合,发出轻瓦斯动作信号。

下面来分析下变压器轻瓦斯动作的常见原因:

(1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器。

(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。

(3)变压器故障产生少量气体。

(4)变压器发生穿越性短路故障。

在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。

穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。

(5)气体继电器或二次回路故障。

变压器轻瓦斯动作如何处理?

轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面检查,分析原因,及时处理。

1)油枕中的油位、油色是否正常。

2)瓦斯继电器内是否有气体。

3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。

4)变压器负荷、电流、温度是否在允许范围内。

5)变压器声音是否正常。

6)变压器是否经检修后投入运行、运行中补油、更换再生器硅胶等。

7)取出瓦斯继电器的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。

处理过程中,当轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时,应立即倒换至备用变压器,将该变压器退出运行。