柴油发电机启动线根数及信号线参数
来源:电工天下时间:2016-12-27 21:36:41 作者:老电工手机版>>
柴油发电机启动线根数及信号线参数
原文标题:柴油发电机启动线几根?柴油发电机启动信号线
启动信号从配电变压器的下口去,控制系统需要的是无源干接点。
就是机组需要供电的母线的电压信号。
启动信号,一般都采用速度传感器取运转信号,并用继电器及声光显示系统,表示柴油机启动运转了。
也可以用其他的参数(例如滑油压力等)通过压力开关和声光显示来告知柴油机启动运转。
母线分段的情况,由于母联的存在,由失压的低压屏主开关发起动柴油机信号也不保险。
一般应该由备用母线上接发电机的ATS发出信号。
小结:柴油发电机启动线根数及信号线参数,启动信号,一般都采用速度传感器取运转信号,并用继电器及声光显示系统,表示柴油机启动运转,母线分段的情况,失压的低压屏主开关发起动柴油机信号也不保险。