柴油发电机的组成部分,柴油发电机的使用事项,整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成,柴油发电机操作注意事项。
柴油发电机的组成_柴油发电机的使用
柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。
整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。
柴油发电机操作注意事项
1.柴油机房内严禁明火。
2.柴油机房内若有动火工作,必须经有关领导签发动火工作票,并作好一切防火的措施。
3.机组在满负荷运行时,润滑油温应在82-107度之间,如果油温突然上升,原因不是负荷突升引起,则可能是机械故障,应立即汇报单元长,并进行检查。
4.润滑油温在60度的情况下,连续长时间运行,可能引起曲轴箱内润滑油温的酸化,这样会加速机器的磨损。
5.冷却水温在71-90度之间是最佳范围,机器各部件相对膨胀形成的间隙,对运行工况有利,否则高于105±5%时保护动作。
6.柴油发电机不得长时间的空载运行,因为空载运行时燃烧室的温度很低,倒至燃料不完全燃烧,会引起燃烧中析出的碳阻塞油嘴和活塞环,以及阀门的粘结。
7.在停机过程中,若有保护装置动作,在恢复备用状态时,应将保护复归,查明原因,备用时禁止按下“停机”按钮。
8.柴油发电机在30秒内不能启动时,应停止等待1-2分钟后,再重新启动,允许启动三次。
9.若柴油发电机组长期停用(不作备用,应采取保养措施)。
10.每运行250小时,更换一次机油和机油滤清器芯,燃油滤清器芯,更换下来的各种滤芯不得清洗后继续使用。