自耦变压器与普通变压器的区别
来源:电工天下时间:2020-08-03 16:49:28 作者:老电工手机版>>
有关自耦变压器与普通变压器的区别,自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器,自耦变压器与普通变压器的五点不同。
自耦变压器与普通变压器的区别
自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器,升压和降压用不同的抽头来实现,比共用线圈少的部分抽头电压就降低,比共用线圈多的部分抽头电压就升高。
自耦变压器与普通变压器的区别:
1、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。
2、电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。
3、由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少,自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的(1-1/k)倍,k为变压器变比。
4、若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,影响自耦变运行方式和交换容量。
5、由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的定植整定和配置复杂化。
6、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。
相关文章
自耦变压器有哪些特点
自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小。
时间:2022-08-14 20:14:58
自耦变压器有什么作用
自耦变压器有什么作用?在不需要初、次级隔离的场合,自耦变压器都有应用到,具有体积小、耗材少、效率高的优点。为了省去一个线圈降低成本,具有普通变压器的功能,即升高或降低电路电压、隔离和降低阻抗等作用。
时间:2022-08-08 11:58:24
交流自耦变压器的结构及使用步骤详解
怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。
时间:2022-08-06 13:14:02
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理
串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。
时间:2020-08-03 16:50:00
自耦变压器降压起动工作原理接线图
自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动
时间:2020-08-03 16:48:19
自耦变压器降压启动的控制电路图
自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。
时间:2020-08-03 16:45:30
自耦变压器的几种电气符号
有关自耦变压器的几种电气符号,包括单相自耦变压器,星形连接的三相自耦变压器,可调压的单相自耦变压器的电气符号,自耦变压器中电磁耦合与副边线圈的联系等。
时间:2020-08-03 16:37:54
电力系统自耦变压器的四个缺点
有关电力系统中采用自耦变压器的四个缺点,包括增加电力系统的短路电流、调压困难、绕组的过电压保护复杂,使继电保护复杂等。
时间:2020-05-20 09:28:51
- 上一篇:中周变压器的故障检测方法
- 下一篇:如何测量漆包线匝间耐压?