500kw发电机出线电缆计算方法,选多少平方的电缆线
来源:电工天下时间:2020-05-19 09:51:45 作者:老电工手机版>>
有关500kw发电机出线电缆的计算方法,500KW发电机该用多少平方的电缆线,500KW发电机用多粗的电缆,电缆线的选择与计算公式。
500kw发电机出线电缆的计算方法
如果是380v,采用如下的方法估算:
1kw=2A,500=1000A,发电机按80%效率算就是800A,选240平方铜芯电缆就可以了。
500KW发电机该用多少平方的电缆线?
当用电设备是3相电动机或者其他3相负载时,计算公式如下:
根据公式P=根号3*U线*I线*功率因数 而电缆选择要看其电流大小
即线=P/根号3*U线*功率因数=500000/1.732*380*0.7=1085.2767A
[根号3=1.732,U线=380,功率因数=0.7]
根据每平方毫米6A计算截面S=180.879平方毫米[每相]
可以选用185平方毫米4芯铜芯塑料阻燃电缆一根作为主电源。
以上算法仅供参考.
500KW发电机用多粗的电缆?
你发电机,发出口电压时多少V 。如果是380v。估算下:1kw=2A,500kw=1000A。发电机按80%效率算就是800A,选240平方铜芯电缆即可。
相关文章
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式
有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解
发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
发电机的五个组成部分
有关发电机的知识,发电机由哪几个部分组成,除了常说的定子与转子,还有哪些组成部分,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-07-17 16:44:00
发电机纵差保护的二种类型
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类
有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49