10kv变压器型号及规格参数详解(2)
来源:电工天下时间:2020-03-24 13:24:52 作者:老电工手机版>>
附1,井下10KV变压器的型号及参数
应该叫10kv级矿用隔爆型变压器,这方面的资料可以到网易电气上下载相关电子样本。
一般技术参数如下:
容量50~4000kVA;高压10 kV;低压1.2,0.693,0.4kV;空载损耗0.35,0.39~6.10,7.00kW;负载损耗 0.55,0.68~14.00,15.00kW;空载电流2.5~0.6%;阻抗电压4~6%;联结组标号Yyo(d11); H级绝缘;总重:1300~19000kg,具有防火防爆、安全可靠、运行经济的特点。型号也因厂家的产品型号不同也有差别。
附2,10KV电力变压器的型号规格和容量 >> 如何选择变压器的容量
不明确10KV电力变压器的型号有S11 等 容量有50--1250kv不等。电力变压器这方面,没听说过俗称360这回事。10/0.4kv 这是一般变压器的变比0.4kv也就是平常说的380v。
应该是容量,但是现在没有360KVA这个容量段了,上下分别是315、400KVA,说400一般指S11-M-400/10的配电变压器。
附3,10kV配电变压器型号的选择
网改造前,我县农村大部分采用高损耗SJ系列的变压器供电,损耗比重大。近年来,国家新开发的新型节能型变压器有S8和S9及S11三大类。
S9系列配电变压器的设计以增加有效材料用量来实现降低损耗,主要是增加铁心截面积以降低磁通密度,高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面,降低绕组电流密度,从而降低空载损耗和负载损耗。
S9与S7系列变压器相比,空载损耗平均降低10%,负载损耗平均降低25%。
而S11系列变压器是在S9系列的基础上改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗而开发出来的,目前S11系列变压器的空载损耗比S9系列降低了30%,但投资相对比较高。
因此,从性价比来考虑,新建或改造变压器时,一般应选择使用S9型低损耗变压器,原来高损耗配电变压器已全部淘汰,S7型系列配电变压器也被更换。
附4,10kV配电变压器的选择
一些新建的商住小区,建筑密集,报装负荷较大,小区内配电变压器之间距离较短,区内配电网的线损中,配电变压器的损耗占比例较大。
新建初期区内入住率低,负荷较轻且较分散。而小区内的配电工程一般按规划用电负荷一步到位安装配电变压器,这就造成了“大马拉小车”现象。
另外,夏季高峰负荷与冬季负荷比较,冬季负荷较轻,每到冬季也会出现“大马拉小车”现象。解决这一问题的传统做法是更换成小容量的变压器。
例如,把一台630 kVA的配电变压器更换为315 kVA的配电变压器,以某变压器厂产品参数为例作计算。SC3-630/10型配电变压器的参数为:
P10=1 800 W,P1K=5 270 W,I1n=909.3 A;SC3-315/10型配电变压器的参数为P20=1 200 W,P2K=3 150 W,I2n=454.7 A。代入(5)式得I″=260.2 A。
相关文章
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图
有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
变压器110KV套管的检修要求
变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
80KVA变压器的额定电流是多少
一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
车载逆变器是什么设备,车载逆变器的功率规格有哪些
有关车载逆变器的知识,在汽车上使用的一种电能转换设备,车载逆变器是什么,车载逆变器是将 DC12V直流电转换为和市电相同的 AC220V交流电的设备,车载逆变器的功率规格有哪些,一起来了解下。
时间:2020-10-23 10:58:13
10kv变压器容量等级及选择要求
有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。
时间:2020-08-04 09:53:48
10kV变压器容量的正确选择方法
10kV变压器容量的正确选择方法,弄清楚厂商近几年发展规划及生产特征,确定一次性投入大容量的变压器,还是分批增加变压器的台数,变压器容量的选取要求等。
时间:2020-08-04 09:47:32
变压器的规格型号,附变压器容量规格表
有关变压器的相关知识,变压器有哪些型号,不同的型号之间是怎么分类的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-03 16:00:17