变压器高压绕组有哪些方式?
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:49:39 作者:老电工手机版>>
有关变压器高压绕组方式的问题,冲击电压发生器本体采用多级并联再串联的方法,以高压A相试验为例,冲击电压发生器本体的接线与绕组方式。
变压器高压绕组方式
冲击电压发生器本体采用多级并联再串联的方法;用不同的接地方式或在非被试相串一小于500Ψ的电阻再接地;在试验回路中串联一电感电阻。
在对整流变压器进行雷电冲击耐压试验时,为了得到比较理想的试验波形,就采用上述方法进行了调试。
以高压A相试验为例。
试验时,冲击电压发生器本体接线4级串联输出,主电容为0.67μF;分压器4级测量分压比为1375;被试变压器A相电压输入,非被试相接地;高压中性点接示伤电阻;低压侧所有出线头接地。A相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ位置,变压器调压变及正、负移相主变同时耐受冲击波。
其正、负移相主变的电容对A相入口电容影响很大,对入波波头时间、波尾时间影响很大。电工:www.dgjs123.com
B相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ位置,冲击波经调压变高压绕组后传输到调压变及正、负移相主变。
正、负移相主变对B相或C相入波波头时间、波尾时间影响相对较小。
大型整流变压器在进行雷电冲击耐受试验时,通过上述方法基本上能够将波形调整到标准所要求的参数,但在试验时对于有载分接开关在1分接,无励磁分接开关也在Ⅰ位置,其冲击波入波相当于同时对三台变压器入波,入口电容很大,波头时间会比标准要求的1.2±30%μs大。
若要保证能在极限分接位置试验,且波尾时间能符合标准要求,在用其它方法仍无法缩短波头时间的情况下,则只有采取放宽波头时间才能满足标准要求。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图
有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
三绕组变压器的结构构成
有关三绕组变压器的结构构成,三绕组变压器的每相包括三个绕组,变压器的基本工作原理是电磁感应原理,当二次侧与外电路的负载接通,会有交流电流流出,输出电能。
时间:2021-10-06 10:08:19
三绕组变压器结构与作用说明
三绕组变压器结构与作用,每相的高中低压绕组均套于同一铁心柱上,把高压绕组放在最外层,中压和低压绕组放在内层,额定容量是指容量最大的那个绕组的容量。
时间:2021-10-06 10:01:27
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法
三绕组变压器的等效电路特性的计算方法,介绍了三个变比,负载运行时若不计空载电流IO时,变压器的磁势平衡方程,以及根据等效电路计算特性的方法等。
时间:2021-10-05 09:11:06