如何调定变压器的电压调整率?
来源:电工天下时间:2016-04-22 11:38:48 作者:老电工手机版>>
变压器的电压调整率的调定方法
电压调整率定义为:当输入电压不变,负载电流从零变化到额定值时,输出电压的相对变化,通常用百分数表示。
dU=(Uo-U)/Uo
Uo: 空载时输出电压
U: 变压器热平衡后的满载电压,即设计电压。
显然,电压调整率只是对所设计的额定负载而言的,不随负载的改变而改变,换句话说,设计时只考虑额定负载那个点。当负载轻时(小于额定负载),输出电压高于设计值,负载重时,输出电压低于设计值。
电压调整率的确定:
不同的负载对dU有不同的要求。对稳压要求不高或者负载较轻的使用场合,如普通的电子电路,dU可取大些,以降低成本,但最大不要超过30%。
对有稳压要求的场合,dU应小些,因为dU越大,加载瞬间输出电流与稳态时输出电流差值越大,这对没有稳压控制而又要求电流恒定的器件来说非常不利,如示波器、显象管灯丝。
为保证它们的寿命,为其供电的变压器的dU值应小于10%。 来自:电工技术之家
如果不能确定,对于小功率变压器,可根据功率从下表中选择。
功 率 调 整 率
<15W 30%
15 — 35W 30% — 20%
35W — 100W 20% — 10%
当功率较大或输出电流较大时,调整率还要小,否则线包的温度将超过设计温度,时间一长,就会使变压器烧毁。
电压调整率较大时,可以用较小的铁心达到较大的功率,降低成本,代价是电性能变差。
空载时电压的升高:负载较轻或空载时,副边电压将升高,下表给出了典型值的升高百分比。
dU 0.7I 0.5I 0.3I 空载
30% +10 +17 +26 +43
20% +6.1 +11.1 +16 +25
10% +8 +5.1 +6.6 +11
5% +1.1 +2.5 +3.2 +5.3
可见,电压率是变压器的一个指标,在变压器设计中起着的制约作用且不可省略。当未提供时,变压器生产企业用的是默认值。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办
变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式
有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高
关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
巧用变压器升高与降低电源电压
巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式
有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法
试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
- 上一篇:三相变压器的联接组别如何接线?
- 下一篇:变压器额定输出电压是什么?