电力变压器最大负荷与过负荷能力
来源:电工天下时间:2016-04-21 16:36:01 作者:老电工手机版>>
电力变压器的负荷能力是指在较短的时间内,所能输出的最大容量。
在不损害变压器绝缘和不缩短变压器使用寿命的前提下,它可大于变压器的额定容量。
电力变压器的额定容量和过负荷能力具有不同的意义。
变压器在运行中,负荷电流超过了铭牌上所规定额定电流值时,就是处于过负荷运行。
这其中包括正常过负荷运行和事故过负荷运行。
一般情况下,长时间过负荷运行是不允许的。来自:电工技术之家
变压器过负荷运行会造成温度增高,决定电力变压器使用寿命的主要因素是绝缘的老化程度,而温度增高对绝缘性能则起着决定性的作用。
二、电力变压器400KVA的最大负荷是多少安?
400KVA是变压器的容量值,近似输出400KW的总功率,即是常说带的400KW负荷。
只是根据容量,并不能计算出最大负荷的电流。
要计算电流,还需要知道变压器输出端的电压,及电压器的变比,如11.5kv/380V。
通常低压端变压器的输出端是380V, 再取0.8的功率因数。按这个计算,则:
最大电流为400X1000/380/1.732/0.8,约为800A。
三、请问.630KVA电力变压器可负载最大功率是多少。可否超负荷运行?
次级额定电流:630000/1.732/400=909.35A 考虑到线路末端的电压保证有380V。
最大功率=909*1.732*380*0.9=538441/1000=539KW变压器允许超过10%使用 可带负荷=539+63=602KW 变压器加风扇 导线 降压启 补偿到0.9。
四、变压器最大负荷电流的计算方法
双圈变压器,其高低压线圈容量通常是一样大的,都等于变压器铭牌容量。(三圈变压器三侧线圈容量可能不一致)。
根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。
计算方法:变压器容量S=根号3x线电压x线电流。
因此:线电流=S/1.732U。
变压器的实际电流是由负载决定的,功率因数也是由负载决定的。
只要实际电流不大于额定电流即可,当实际电流超过额定电流时称为“过负荷”,变压器允许过负荷(见具体规定)。
相关文章
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组
本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式
有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:干式变压器高压线圈的绕制方法
- 下一篇:电力配电变压器的空载损耗与调压器的改造方法