变压器极化指数的定义与技术要求
来源:电工天下时间:2017-02-16 16:16:58 作者:老电工手机版>>
变压器极化指数
一、变压器极化指数要求
吸收比与极化指数的物理意义是相同的,都是反映电气设备绝缘受潮、脏污、老化等缺陷的有效手段之一;
都是两个测量中的绝缘电阻值之比,吸收比是60s和15s的绝缘电阻值之比,绝缘良好时应大于1.3,;极化指数是10min和1min的绝缘电阻之比,绝缘良好时应大于1.5,由于吸收比和变压器的电容量有关。
因此,对于高电压(通常220KV及以上)、大容量(通常在及120MVA以上)的变压器,采用极化指数更能准确反映绝缘10~30℃范围的受潮情况。
二、什么是极化指数
极化指数PI是指在同一次试验中,加压10min时的绝缘电阻值与加压1min时的绝缘电阻值之比。
规定: 来自:电工技术之家
《国家电网山东电力集团公司2007版电力设备交接和预防性试验规程》对极化指数有如下规定:极化指数在常温下不低于1.5;当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不作要求。
预试时可不测量极化指数;吸收比不合格时增加测量极化指数,二者之一满足要求即可。
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006),7.0.9第4条,变压器电压等级为220kV及以上且容量为120MVA及以上时,宜用5000V兆欧表测量极化指数。
测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于1.3;当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器的介质损耗的分类与作用
- 下一篇:变压器的分类与常用变压器的特性参数