变压器后备保护动作及处理原则
来源:电工天下时间:2016-04-10 13:28:48 作者:老电工手机版>>
变压器后备保护动作的原因及处理原则
一、变压器后备保护动作的原因:
1、变压器高压侧短路。
2、变压器低压母线短路。
3、由于差动保护范围内发生故障,差动保护失灵。
4、后备保护误动。
5、低压线路有故障,出线保护拒动,引起变压器过负荷跳闸。
二、变压器后备保护动作的处理原则:
1、如果过电流保护动作,发现电压下降、冲击、弧光、声响等现象,应对变压器外部进行检查;
如果能及时排除故障,则可试送一次,否则应采取安全措施准备抢修;如果未发现问题,也可试送一次;对无差动保护的变压器,除进行外部检查外,还应进行绝缘测定检查。
2、如果是低压出线发生故障,线路保护拒动,则可手动打掉故障线路开关,然后对变压器送电。
3、如果由于差动保护范围内发生故障,差动保护失灵,则应按差动保护动作处理。
4、如果为二次回路故障,则属误动或误碰,值班人员可立即试送电。 来自:电工技术之家
对运行中的变压器应经常进行巡回检查和监视,以便及时发现异常现象或故障,避免发生严重事故。
三、变压器后备保护动作的检查和监视的项目
1、变压器有无异音,如不均匀的响声或放电声等。
2、油位是否正常,有无渗、漏油现象。
3、油温是否正常(上层油温一般高不得超过 85℃)。
4、套管是否清洁,有无裂纹、破损和放电等现象。
5、接头有无发热现象。
6、防爆管的防爆膜是否完整。
7、瓦斯继电器是否漏油,内部是否充满油。
8、呼吸器是否畅通,油封呼吸器的油位是否正常,呼吸器中的硅胶是否已吸潮饱和。
9、冷却系统是否运行正常,特别是强迫油循环水冷或风冷的变压器,应检查油、水、温度、压力、流量等是否符合规定。
10、外壳接地线是否完好。
相关文章变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
- 上一篇:变压器纵差保护与发电机纵差保护有什么不同
- 下一篇:柴油发电机房通风的注意事项





