配电变压器常见故障的检测与处理方法
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:56:19 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器常见故障的检测处理方法,配电变压器常见故障有引线部分故障、分接开关故障、线圈故障、绝缘下降与铁芯故障等,这些故障的检测方法与处理方法。
配电变压器的常见故障
一、引线部分故障
检测方法:三相直流电阻不平衡率大大超过4%或某相根本不通。
处理方法:应吊芯进行检查,确定故障部位,对接触不良的可以重新打磨压紧。对焊接不良的重新焊接。对焊接面不足的应增大。引线截面不足的应更换(增大)来满足需求。
二、分接开关故障
检测方法:测量不同分头直流电阻,如果完全不通,说明是开关烧毁;如果某分接直阻不平衡,说明是触头个别烧毁;焦煳味较重,说明过热或电弧。
处理方法:应吊芯检查,如果是开关触头仅发生过热、接触不良或轻微弧迹,可拆下检修后复用。如烧伤严重或触头间对地放电应更换新开关。
当触头对地放电,一般可能引起高压线圈调压段线匝变形,严重的应检修线圈或重新绕制(更换)线圈。
三、线圈故障
检测方法:通常发生线圈故障多出现储油柜喷油,箱体胀鼓,油味焦煳。可测量绝缘电阻和直流电阻,绝缘电阻“零”,直流电阻增大并不稳定。
处理方法:吊芯检查,确定故障情况。如果损坏轻微,可修复使用。如果故障严重,应考虑更换线圈。对于储油柜密封不严应进行技术改造。
四、绝缘下降
检测方法:变压器定期作绝缘电阻及油试验,如测量值变化大或低于《规程》要求可确定为变压器受潮或油绝缘电阻下降。
处理方法:变压器绝缘电阻下降应彻底干燥,油绝缘下降可换油或过滤,对变压器密封不严及吸潮器故障应进行修复。
五、铁芯故障
检测方法:测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于10兆欧应检修。
处理方法:吊芯后抽出损坏的穿芯螺杆,更换绝缘。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式
有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论
变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
配电变压器熔丝的选择要求,配电变压器跌落熔断器熔丝更换要求
有关配电变压器的知识,针对不同容量级别的配电变压器,应如何选择熔丝,高压侧熔丝需要按变压器额定电流的多少倍来选择,以及更换配电变压器跌落熔断器熔丝的操作注意事项,一起来看下。
时间:2021-05-13 11:53:19
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
- 上一篇:配电变压器防止烧坏的管理措施
- 下一篇:变压器初级与次级线圈匝数比的计算公式