变压器铁芯故障的原因与解决办法
来源:电工天下时间:2016-03-16 04:06:20 作者:老电工手机版>>
变压器铁芯故障的原因与解决办法
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可*运行是人们所关注的问题。
统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。
制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯的金属软管不锈钢软管接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。
运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。
1、铁芯正常时需要一点接地的原因
变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。
由于电容分布不均,场强各异,如果铁芯的金属软管不锈钢软管不可接地,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度,所以铁芯必须有一点可*接地。
铁芯由硅钢片,金属软管不锈钢软管组成,为减小涡流,片间有一定的绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),由于片间电容极大,在交变电场中可视为通路,因而铁芯中只需一点接地即可将整叠的铁芯叠片电位箝制在地电位。
当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接地时,则接地点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,甚至烧毁铁芯。
变压器铁芯只有一点接地,才是正常接地。即铁芯的金属软管不锈钢软管必须接地,且必须是一点接地。
铁芯故障主要由两个方面原因引起,一是施工工艺不良造成短路,二是由于金属软管不锈钢软管附件和外界因素引起多点接地。
2、铁芯多点接地类型
(1)安装变压器竣工后,未将油箱顶盖上运输的定位销翻转过来或去除掉,构成金属软管不锈钢软管多点接地。
(2)由于铁芯夹件肢板距芯柱太近、铁芯叠片因某种原因翘起后,触及到夹件肢板,形成金属软管不锈钢软管多点接地。
(3)铁轭螺杆的衬套过长,与铁轭叠片相碰,构成了新的接地点。
(4)铁芯下夹件垫脚与铁轭间的绝缘纸板脱落或破损,使垫脚铁轭处叠片相碰造成接地。
(5)具有潜油泵装置的大中型变压器,由于潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,淤积油箱底部,在电磁力作用下形成桥路,将下铁轭与垫脚或箱底接通,形成金属软管不锈钢软管多点接地。
(6)油浸变压器油箱盖上的温度计座套过长,与上夹件或铁轭、旁柱边沿相碰,构成新的接地点。
(7)油浸变压器油箱中落入了金属异物,这类金属异物使铁芯叠片和箱体构通,形成接地。
(8)下夹件与铁轭阶梯间的木垫块受潮或表面不清洁,附有较多的油泥,使其绝缘电阻值降为零时,构成了多点接地。
3、多点接地时出现的异常现象
(1)在铁芯中产生涡流,铁损增加,铁芯的金属软管不锈钢软管局部过热。
(2)多点接地严重时,又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热,使油纸绝缘逐渐老化。会引起铁芯叠片两片绝缘层老化而脱落,将引起更大的铁芯过热,铁芯将烧毁。
(3)较长时间多点接地,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体,使气体继电器动作。
(4)因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化。
(5)严重的多点接地会使接地线烧断,使变压器失去了正常的一点接地,后果不堪设想。
(6)多点接地也会引起放电现象。多点接地故障的检测
铁芯多点接地故障判断方法通常从两方面检测:
(1)进行气相色谱分析。
色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致。
色谱分析中当出现乙炔气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接地。
(2)测量接地线有无电流。
可在变压器铁芯外引接地套管的接地引线上,用钳形表测量引线上是否有电流。变压器铁芯正常接地时,因无电流回路形成。接地线上电流很小,为毫安级(一般小于0。3A)。当存在多点接地时,铁芯主磁通周围相当于有短路匝存在,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少。一般可达几十安培。利用测量接地引线中有无电流,很准确地判断出铁芯有无多点接地故障。
4、多点接地故障的排除
(1)变压器不能停运时的临时排除方法:
①有外引接地线,如果故障电流较大时,可临时打开地线运行。但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。
②如果多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,使电流限制在1A以下。滑线电阻的选择,是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。
③要用色谱分析监视故障点的产气速率。
④通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。
(2)彻底检修措施。
监测发现变压器存在多点接地故障后,对于可停运的变压器,应及时停运,退出后彻底消除多点接地故障。
排除此类故障的方法,根据多点接地类型及原因,应采取相应的检修措施。但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点,为了能确切找到接地点,现场可采用如下方法:
①直流法。
将铁芯的金属软管不锈钢软管与夹件的连接片打开,在轭两侧的硅钢片上通入6V的直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间的电压,当电压等于零或者表指示反向时,则可认为该处是故障接地点。
②交流法。
将变压器低压绕组接入交流电压220~380V,此时铁芯中金属软管不锈钢软管有磁通存在。
如果有多点接地故障时,用毫安表测量会出现电流(铁芯和夹件的连接片应打开)。用毫安表沿铁轭各级逐点测量,当毫安表中电流为零时,则该处为故障点。
相关文章
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器铁芯材料和结构形式
铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
怎么减少变压器铁芯涡流损耗
怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。
时间:2021-05-12 11:04:43
变压器的铁芯结构
有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-05-20 10:19:28
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?
有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。
时间:2020-05-20 10:18:39
不同铁芯变压器的规格型号
有关变动器的规格型号,变压器按铁芯形式来分类,主要有三种型号,一是芯式变压器,二是非晶合金变压器,三是壳式变压器,下面分别加以介绍。
时间:2020-03-24 11:17:48
变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性
变压器铁芯及其他金属构件必须可靠接地,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。
时间:2020-02-18 10:49:02
环形变压器铁芯截面积的计算方法
环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。
时间:2020-02-17 09:50:17
- 上一篇:10kV变压器容量的正确选择方法
- 下一篇:励磁整流变压器的选择原则