变电站倒闸操作规程的注意事项
来源:电工天下时间:2022-09-10 09:14:02 作者:老电工手机版>>
变电站倒闸的安全操作规程
第一条 倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称(设备名称和调度编号)。
发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取受令人的报告时,都要录音并作好记录。
倒闸操作由操作人填写操作票(见附录一)。 每张操作票只能填写一个操作任务(根据同一个操作命令且为了相同的操作目的而进行的一系列相互关联并依次进行倒闸操作的过程)。
第二条 停电拉闸操作必须按:断路器--负荷侧隔离开关--母线侧隔离开关的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合隔离开关。
手车式断路器停电拉闸操作应按:断路器—手车的顺序依次进行,送电合闸操作顺序相反。
为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置(特殊情况下经上级主管部门批准,可加机械锁)。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度员或值班负责人同意不得退出或解锁。
第三条 下列项目应填入操作票内:应拉合的断路器和隔离开关;检查断路器和隔离开关的位置;手车式断路器推入备用位置前检查断路器是否处在断开状态;安装接地线(合上接地开关)前验电;装、拆接地线并检查;检查负荷分配;安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;切换保护回路和检验是否确无电压等。在填写操作票时,操作任务栏应写清设备的双重名称。
第四条 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经值班负责人审核签名。
第五条 倒闸操作必须由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制。其中对设备较为熟悉者作监护人。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人监护。
第六条 发布命令和复诵命令都必须严肃认真,使用正规操作术语,准确清晰。开始操作前,要按操作票填写的顺序逐项在模拟图板上进行核对性模拟预演。每模拟操作完一项,在操作票上此项之前做半勾记号“\”,模拟预演完毕并检查无误后,再进行设备操作。设备操作前应认真核对设备名称、调度编号和位置。操作时必须按操作票填写的顺序逐项操作。每实际操作完一项并检查无误后,在操作票上此项做对应的半勾记号“/”,即填写成记号“\/”。全部操作完毕后进行复查。
第七条 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
第八条 用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应穿绝缘靴,戴绝缘手套;雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩;接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。
第九条 装卸高压熔断器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
第十条 断路器遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。
第十一条 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
第十二条 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
第十三条 下列各项工作可以不用填写操作票,但要记入运行日志内。1、事故处理;2、拉合断路器的单一操作;3、拉开一组接地刀闸或拆除全站(室)仅有的一组接地线。
第十四条 操作票应先编号,按照编号顺序使用。执行后的操作票保存六个月。
第十五条 操作票填写完毕后应在最后一个操作步骤下加盖“以下空白”章;一个操作任务需填用多页操作票时,操作票上还应加盖“承上页”、“转下页”章。作废的操作票,应在操作任务栏内加盖“作废”章,并在备注栏内注明作废原因。已执行的操作票加盖“已执行”章。
相关文章
变压器拆装安全要点及注意事项
在拆装变压器时的安全要求及注意事项如下:1、变压器检修、器身或油箱起吊时,均需要保持水平并合上晃绳,以免撞坏器身。2、起吊任何重物之前,必须先作试吊,然后正式起吊。
时间:2022-09-10 11:30:50
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
电机星三角降压启动原理图及注意事项
电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
时间:2021-06-23 09:30:45
选购车载逆变器时要注意的几个问题
如今,车载逆变器已是汽车上的必备电器之一,一个好的车载逆变器可以让户外生活更精彩,那么应该如何来选购车载逆变器,需要注意哪几个问题,如何才能选购到适合自己的车载逆变器,让我们一起来看下。
时间:2020-10-23 11:36:09
车载逆变器连接的三个步骤,使用车载逆变器的四点注意事项
在使用车载逆变器时,有些注意事项是一定要放在心上的,比如在拔下连续使用中的电器插头时,务必确认电器的开关是否已关闭,这里总结了车载逆变器连接的三个步骤,以及车载逆变器的使用注意事项,供大家参考。
时间:2020-10-23 10:53:12
逆变器的使用注意事项,14条安全使用规定要牢记
在使用逆变器时,与使用其它电器设备一样,一定要按使用规定与要求来,这里总结了逆变器的14条使用注意事项,每一条使用规定都必须牢记在心,才能保证逆变器的正确及安全使用。
时间:2020-10-22 09:58:40
车载逆变器的选择,车载逆变器的使用注意事项
在购买车载逆变器时,需要考虑的因素有很多,比如逆变器的输出波形、逆变器的电路保护功能等,了解清楚了才能做好车载逆变器的选择,另外车载逆变器的使用注意事项,也是有必要提前了解的。
时间:2020-10-22 09:33:05
- 上一篇:配电变压器台上工作操作规程总结
- 下一篇:电工安全变配电设备的检修规程大全