三相电动机串电阻降压启动控制线路图
来源:电工天下时间:2019-11-27 06:16:39 作者:老电工手机版>>
有关三相电动机串电阻降压启动控制的线路图,串接电阻降压启动的的控制线路图解,控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。
三相电动机串电阻降压启动控制
降压启动的四种方法:定子绕组中串接电阻降压启动;自耦变压器降压启动;星三角降压启动;延边三角形降压启动。
串接电阻降压启动的的控制线路。
定子绕组串接电阻降压启动是指在电动机启动时,把电阻串联在电动机定子绕组与电源之间,通过电阻的分压作用,来降低定子绕组上的启动电压,待启动后,再将电阻短接,使电动机在额定电压下正常运行,这种降压启动控制线路有手动控制、接触器控制、时间继电器控制和手动自动混合控制等四种形式。
接触器控制和时间继电器控制的线路,下图为三相电动机串电阻降压启动的线路图:

上图(a)所示为按钮SB、控制器KM控制线路。其工作原理如下:先合上电源开关QS,降压启动,全压运行:按下按钮开关SB1→KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压启动,当电动机转速上升到一定值→按下升压按钮SB2→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合自锁、KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压运行。
停止运行时,只需要按下SB3,控制电路断电,电动机M断电停止运行。
图(a)所示的线路,电动机从降压启动到全压运行是由人员操作按钮SB2来实现的,工作即不方便也不可靠。
因此,实际的控制线路常采用时间继电器来自动完成短接电阻的要求,以实现自动控制。
时间继电器自动控制降压启动
上图(b)所示为时间继电器自动控制的电动机降压启动线路图。
这个线路中用时间继电器KT代替了图(a)线路中的按钮SB2,从而实现了电动机从降压启动到全压运行的自动控制。只要调整好时继电器KT触头的动作时间,电动机由启动过程切换成运行过程就能准确可靠地完成。
线路工作原理如下:合上电源开关QS。

按下SB1→T线圈通电、接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合、接触器KM1主触头闭合→电动机M串联电阻R降压起动→当电动机转速上升一定值时,时间继电器KT常开触头闭合→KM2线圈通电→KM2主触头闭合→电阻R被短接→电动机M全压起动。停止时按下SB2即可。
电路图(b)中档电动机M全压正常运转时,接触器KM1和KM2、时间继电器KT的线圈均需长时期通电,从而使能耗增加,电器寿命缩短。右图所示线路是针对上述线路的缺陷而改进的,在此线路的主电路中,接触器KM2的三对主触头不是直接并接在R两端,而是把接触器KM1的三对主触头也并接了进去,这样接触器KM1和时间继电器KT只作短时间的降压启动用,待电动机全压运转后就全部从线路中切除,从而延长了接触器KM1和时间继电器KT的使用寿命,节省了电能,提高了电路的可靠性。
相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
时间继电器控制的星三角降压启动电路图

时间继电器控制的星三角降压启动电路图,
时间:2021-10-16 18:19:19
一例星三角降压启动的电路图及运行原理

一例星三角降压启动的电路图及运行原理,
时间:2021-10-16 18:16:54
一文看懂电动机星三角降压启动的电路图

在电动机的启动电路中,星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的电路,对于初学者来说,这类电路比较难掌握,下面就用图解的方式来介绍下星三角降压启动的电路图,一起来学习下。
时间:2021-10-12 13:16:13
电机星三角降压启动的控制电路图详解

电机星三角降压启动的控制电路图,异步电动机星三角起动控制电路图,适合于电动机正常运行时为三角型联接,实现星形-三角形降压启动控制,Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。
时间:2021-06-25 08:49:24
星三角启动及星三角降压启动的原理分析

有关星三角启动的知识,普通的三相异步电动机,功率在3千瓦及以下为Y星形接法,4千瓦及以上为△三角形接法,三相异步电动机采用星三角启动的适用场合有哪些,一起来看看。
时间:2021-06-25 08:49:19
三相异步电动机星角降压启动的接线图

三相异步电动机星角降压启动如何接线,闸刀与交流接触器的接法是怎样的,这里分享下三相异步电动机星角降压启动的接线图,学习下电动机星角降压启动的接线方法。
时间:2020-05-04 12:57:41