万用表如何判别三相异步电动机定子绕组首尾端?
来源:电工天下时间:2020-08-12 11:19:38 作者:老电工手机版>>
有关万用表判别三相异步电动机定子绕组首尾端的方法,判断各相绕组的两个出线端,判断首尾端,分为万用表法与低压交流电源法,用于判断三相异步电动机定子绕组首尾端。
判别三相异步电动机定子绕组首尾端的方法
1、用万用表检查方法之一
①判断各相绕组的两个出线端。
用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。按图1-1的方法接线。
②判断首尾端。注视万用表(微安档)指针摆动的方向,合上开关瞬间,若指针摆向大于0的一边,则接电池正极的线头与万用表负极所接的线头同为首端或尾端。如指针反向摆动,则接电池正极的线头与万用表正极所接的线头同为首端或尾端。
③再将电池和开关接另一相两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
图1 万用表检查方法之一
2、用万用表检查方法之二
①判断各相绕组的两个出线端。
用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头。
②给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2。
③按图1-2接线,判断首尾端。用手转动电动机转子,如万用表(微安档)指针不动,则证明假设的编号是正确的,若指针有偏转,说明其中有一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。
图2 万用表检查方法之二
3、低压交流电源法 三相异步电动机定子绕组首尾端的方法
①判断各相绕组的两个出线端。
用万用表电阻档分清三相绕组各相的两个线头,并进行假设编号。
②按图1-3接线。把其中任意两相绕组串联后再与电压表或万用表的交流电压档连接,第三相绕组与36V低压交流电源接通。
③判断首尾端。通电后,若电压表无读数,说明连在一起的两个线头同为首端或尾端。电压表有读数,连在一起的两个线头中一个是首端,另一个是尾端,任定一端为已知首端,同法可定第三相的首尾端。
图3 低压交流电源法
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。
时间:2021-12-12 06:02:12
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
时间:2021-12-12 05:56:36
电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类
有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。
时间:2021-11-24 13:28:23
电机定子绕组的拆换和修复过程详解
有关电机的维修方法,电机定子绕组出现故障问题之后,应该如何进行拆换和修复,主要包括线圈绕制,下线、接线和检查,以及浸漆与烘干,定子绕组端部磨损的修理等步骤,下面来看下。
时间:2021-11-24 13:26:52
电动机鼠笼转子的故障处理办法
电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。
时间:2021-11-24 13:22:24
同步电动机的定子接线处开焊怎么办?
同步电动机的定子接线处开焊怎么办?当同步电动机的定子接线处开焊时,一般使用炭精钳修理,焊接材料可以用磷铜焊料,这种焊料不会因发热而开焊,接触电阻和机械强度均优于普通焊锡。
时间:2021-11-09 06:26:29