变频调速电机定子绕组接地故障现象与排除方法
来源:电工天下时间:2019-11-24 08:37:14 作者:老电工手机版>>
有关变频调速电机定子绕组接地的故障现象,三相绕组中,一处或多处绝缘损坏,绕组中的铁心、机座相碰,并使电流与机座相通,绕组接地的影响与处理方法。
变频调速电机定子绕组接地故障
1、绕组接地故障。
在三相绕组中,有一处或多处绝缘损坏,使绕组中的铁心、机座相碰,并使电流与机座相通,这样的故障称为绕组接地故障。
2、变频调速电机定子绕组接地故障。
绕组接地时,如果变频调速电机外壳没有接中性线或外壳的保护接地不好,机座会带电,用验电笔测试,能看到验电笔发光。
若用手背瞬间触碰机座,则会被电击而感到手臂麻目,还可能会使变频调速电机在运行中产生异常响声、振动和过热等现象,严重时使变频调速电机不能起动。
3、绕组接地的影响。
绕组产生接地故障后,如变频调速电机外壳保护接地不良机座会带电。
虽然变频调速电机还能运行,当人体触碰机座,电流就会进过人体与大地形成回路,对人的生命有危险。
当一相绕组中有一处接地时,该接地点就与机座构成回路,使相绕组的线圈匝数减少,因而使相电流增加,导致三相电流不平衡。
当一相绕组中有两处同时接地时,该绕组接地的两处之间被铁心、机座短路。短路的线圈匝数越多,相电流增加就越大。
若两相绕组有两处同时接地,会引发相间短路,烧毁线圈,甚至使变频调速电机不能起动运行。
相关文章怎么用变频器给电机调速?

使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
220v调速器怎么正确接线

有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21
220v直流电机4根线与调速器怎么接线

220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置

有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:41:06